Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

Цитата:
Сообщение от Андреи Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Осенью сделали крышу и приступили к отделке(стяжка,штукатурка). Запустили тепло. В январе заметил небольшие протечки в углах у мауэрлата.Строители вскрыли пароизоляцию и обнаружил намерзший конденсат на утеплителе у пародиффуззионной мембраны(где то 5мм по всей площади крыши)Вскрыл гидроизоляцию-на ней местами наледь,а ОСП весь покрыт конденатом(иней 1см). Также обнаружили большую утечку тепла в вент.зазор у слуховых окон а так же местами не заделаны щели между стропилами и стенами. Какие еще могут быть причины образования конденсата?
Андрей, Вы почти всё сами объяснили. Могу дополнить:
1. Для новых домов с мокрой отделкой такие пароизоляционные плёнки лучше не использовать, они не могут остановить сильнейший диффузионный влагоперенос.
2. Кровля - битумная плитка? Если да, то двух аэраторов СОВЕРШЕННО не достаточно. На шатровой крыше надо делать сплошную вентиляцию хребтов. Узелок могу выложить.
3. Рекомендую заменить пароизоляцию (это не очень дорого, т.к. внутренняя отделка ещё не выполнена) и провести полную ревизию укладки утеплителя.
4. ГЛАВНОЕ - не включать на полную катушку отопление, темп должен быть не более 1 град. в сутки (это по моему опыту). Это позволит не создавать огромный перепад парциального давления внутри и снаружи.
5. Регулярно (1 раз в час) проветривать все помещения - на 10 минут открывать все окна и двери. "Медленное проветривание" через узкую щель в окне не даст результат. При быстром и интенсивном проветривании избыточная влажность будет быстро выходить, а конструкция не проморозится.

У Вас обычная проблема, она бывает на 90% крыш (на остальных работают профессионалы и не допускают таких ошибок).
НО - ничего страшного нет, всё можно исправить при умеренных затратах.
К сожалению, Вы "попали" в любом случае, вопрос в том, насколько малой кровью справитесь с проблемой.
Необходимо следить за образованием плесени - в сильный холод она не будет расти даже при увлажнении стропил, поэтому у Вас есть ещё время на решение проблемы.
Успехов!
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 21:44   #12
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

Повторю. Рекомендации можно получить только после полного обследования! Подписавшись ранее на дешевый материал и халявную работу 90 % обрекает себя на расходы по реконструкции, нервам и консультациям! Удачи!
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 22:10 Автор темы
  #13
Андреи
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

думаю доставить аэраторов
Андреи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 10:35   #14
Burbon
Эксперт
 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 454
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 44 раз(а)
Репутация: 1195

Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

Цитата:
Сообщение от Андреи Посмотреть сообщение
думаю доставить аэраторов
Самая минимальная рекомендация, которая должна быть как константа - изоспан это не подкровельная плёнка, а издевательство над потребителями: не жалейте денег на Delta Reflex - лучшую пароизоляцию на сегодняшний день!!! Если гидра у вас тоже из разряда отстойных, то тут полное попадалово... ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШАБАШ-МОНТАЖ КОНТОРЫ!!! Не переведётся на Руси желание получить геморой на свою 5-ую точку... аминь...
Burbon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 21:55   #15
shai-dulin
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 62
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 14 раз(а)
Репутация: 1008

Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

каждый год такие засранки переделываем, причем на объектах где хозяева не хотели переплачивать 200 руб с квадрата за наш монтаж. а вот когда тепло на мансарду заводят дешевых монтажников уже не найти
shai-dulin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 10:36   #16
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

Цитата:
Сообщение от shai-dulin Посмотреть сообщение
а вот когда тепло на мансарду заводят дешевых монтажников уже не найти
Это точно подмечено!
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 12:56   #17
Vadik
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 09.03.2012
Адрес: Орёл
Сообщений: 191
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 176 раз(а)
Репутация: 18679

Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

А у нас почему-то всегда так так происходит. Когда объясняешь заказчику что экономия может боком выйти - ему все пофиг, типа он самый умный. А когда через год другой вылезают последствия экономии он начинает орать - кровельщики хреновые.
Vadik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:08   #18
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

Цитата:
Сообщение от Vadik Посмотреть сообщение
А у нас почему-то всегда так так происходит. Когда объясняешь заказчику что экономия может боком выйти - ему все пофиг, типа он самый умный. А когда через год другой вылезают последствия экономии он начинает орать - кровельщики хреновые.
КОЛЛЕГИ!
Все старо как мир! Нечему удивляться! Мы поступаем ОЧ.ПРОСТО:
Объсняем своему потенциальному Заказчику все преимущества того или иного устройства по укладке теплоизоляции, например в случаях мансарды с ХЧ или типовым обычном ХЧ. И предлагаем вариант как правильно сделать и пишем смету на монтаж по рассказанной технологии! Показываем узлы из техальбомов и т.д. и т.п. По рукам ударили и начали работать в будущем (переговоры у нас начинаются за 2-6 месяцев до начала работ).

Если начинаются качели со стороны заказчика и он не понял все что ему рассказали и показали, поступаем оч.просто:
а) мы не производим укладку утеплителя с париком;
б) мы вообще не берем этот заказ в работу!

ПС. МЫ СПОКОЙНО ПЕРЕНОСИМ САМОДУРЬ ПРИДУМАННУЮ САМИМ ЗАКАЗЧИКОМ (они как правило все говорят одно и тоже: "а у вот у соседа", "а вот мне сказали на форуме", "а вот в журнале я прочитал", "а вот на ютубе я видел") и говорим спокойно: НЕТ! Ваш объект в работу взять не можем! И все! конец фильма!

ПС.2. И как там уложили или течет не течет МЫ никогда неузнаем и нам фиолетово у кого там, что и как случилось, т.к. мы с такими "умными" никогда связь не поддерживаем, а приходить и переделывать "умно-дешевую" технологию мы тем более не будем! факт!
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 16:49   #19
Vadik
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 09.03.2012
Адрес: Орёл
Сообщений: 191
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 176 раз(а)
Репутация: 18679

Re: Конденсат на ОСП и утеплителе!

Цитата:
Сообщение от ПЕНЗАТАЙЛ Посмотреть сообщение
КОЛЛЕГИ!
Все старо как мир! Нечему удивляться! Мы поступаем ОЧ.ПРОСТО:
Объсняем своему потенциальному Заказчику все преимущества того или иного устройства по укладке теплоизоляции, например в случаях мансарды с ХЧ или типовым обычном ХЧ. И предлагаем вариант как правильно сделать и пишем смету на монтаж по рассказанной технологии! Показываем узлы из техальбомов и т.д. и т.п. По рукам ударили и начали работать в будущем (переговоры у нас начинаются за 2-6 месяцев до начала работ).

Если начинаются качели со стороны заказчика и он не понял все что ему рассказали и показали, поступаем оч.просто:
а) мы не производим укладку утеплителя с париком;
б) мы вообще не берем этот заказ в работу!

ПС. МЫ СПОКОЙНО ПЕРЕНОСИМ САМОДУРЬ ПРИДУМАННУЮ САМИМ ЗАКАЗЧИКОМ (они как правило все говорят одно и тоже: "а у вот у соседа", "а вот мне сказали на форуме", "а вот в журнале я прочитал", "а вот на ютубе я видел") и говорим спокойно: НЕТ! Ваш объект в работу взять не можем! И все! конец фильма!

ПС.2. И как там уложили или течет не течет МЫ никогда неузнаем и нам фиолетово у кого там, что и как случилось, т.к. мы с такими "умными" никогда связь не поддерживаем, а приходить и переделывать "умно-дешевую" технологию мы тем более не будем! факт!
Цитата:
Сообщение от ПЕНЗАТАЙЛ Посмотреть сообщение
говорим спокойно: НЕТ! Ваш объект в работу взять не можем! И все! конец фильма!
К такому выводу обычно и приходишь, что лучше вообще не браться за такую работу и не поганить себе репутацию. Потому как у нас городе сарафанное радио отлично работает и нормальной работы тебе впоследствии не предложат.
Vadik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.