Можно ли крыть в этом случае?
На днях ездил на замеры столкнулся с таким:
Предназначенную под фальцевые картины стропильную систему покрыли сплошной обрешеткой, поверх (!) которой использовали гидроизоляцию Юта Д110. Из разговора с монтажником понял, что картины из оцинкованной стали с полимерным покрытием будут укладываться непосредственно на пленку. Возник вопрос: куда будет уходить/испаряться конденсат, который, по-моему, будет однозначно? Замечу, что уклон кровли составляет около 10гр, кровля имеет один скат площадью около 450 м.кв. Помогите разобраться. |
23.11.2006, 21:01 | #2 |
Консультант Пол:
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
куда будет уходить/испаряться конденсат, который, по-моему,
Ну что можно сказать в этом случае? Полнейший брак.Встречались такие случаи на производстве.Порой проезъжаешь мимо такого объекта и становится грустно, а сдругой стороны можно сказать,что пока существуют такие "кровельщики" я думаю у настоящих профи будет всегда работа.Жалко только тех кто нанимает горе-кровельщиков не убедившись в их профессианализме.Ну а Вам я посоветую это полный демонтаж кровли+пленки+обрешетника.Разбираем все это до стропильной части,а потом собираем в следующей последовательностью.На стропила укладываем гидроизоляцию,потом контробрешетник,потом обрешетник пошаговый под фальц.Все так просто.
|
24.11.2006, 09:15 | #3 | ||
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,557
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Цитата:
Цитата:
|
||
24.11.2006, 09:29 | #4 | |
Администратор Пол:
Регистрация: 23.03.2006
Сообщений: 1,697
Images: 45 Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 387 раз(а)
Репутация: 21069
|
Цитата:
|
|
25.11.2006, 09:39 | #5 |
Супер консультант |
Гидроизолязия тем более Юта 110 по любому должна укладываться на стропила потом контррейка и обрешетник под фальц, но при таком маленьком уклоне на сплошную обрешетку надо было уложить подкладочный ковер типа Руфлекса .
|
25.11.2006, 10:19 | #6 | ||
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,557
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Карта магазина |
||
27.11.2006, 08:36 | #8 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Будет холодный чердак, утепление по перекрытию.
Но пугает не это, а то, что конденсат с внутренней поверхности листа не сможет испаряться, что приведет к его застаиванию между пленкой и оцинкованным железом. Насколько я знаю даже листы металлочерепицы не рекомендуется хранить в пачках более 2-х недель во избежания появления т.н. белой ржи именно из-за конденсата. |
27.11.2006, 09:06 | #9 |
Консультант Пол:
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Будет холодный чердак, утепление по перекрытию.
Сделай как я уже писал ранее,полный демонтаж до стропильной конструкции,а потом собирай последовательно как прописано.И еще.Не забудь в этом чердаке сделать небольшие окошки для циркуляции воздуха в чердачном помешении для выветривания лишней влаги .
|
27.11.2006, 17:41 | #10 |
Супер консультант |
плёнка больше нужна под обрешеткой, а не на обрешётке и даже если чердак холодный все равно нужно делать гидроизоляцию по страпилам, а за тем обрешетку с вентзазором. Лучше перестраховаться и сделать по технологии, которую рекомендуют производители пленок, чем потом доказывать, что ты не верблюд
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Покупка окон | Filippcha | Окна, жалюзи | 9 | 11.02.2010 12:47 |
Облицовочный камень KAMROCK®: ошибки, которых можно избежать | Filippcha | Плитка, облицовка | 0 | 25.09.2007 15:10 |
Как делать кровельный пирог при условии: | Петр | Все о кровельных материалах | 1 | 23.09.2006 09:05 |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |