В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Стропильные системы Более 200 уникальных тем. Конструкции стропильных систем, конфигурации и узлы, нагрузки и проектирование крыши

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.11.2015, 01:31   #11
ВАСО
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Добрый день!
Решил не создавать отдельной темы и спросить критики в этой теме. Планирую на каркасный сарай установку двускатной кровли. В приложении эскизы и файлик в СкетчАп.
Кратко данные проекта: пролет 6м, угол наклона 20гр, высота в коньке 1,01м, весь конструктив выполнен из доски 150х50, шаг стропил 600мм, крыша холодная. регион граница Калужской и Московской обл. Кровля из профлиста или МЧ.
Во вложении эскизы.
Прошу уточнить подходит ли выбранная конструкция стропильной части и сечение стропил. В будущем возможно утепление сарая, какой изоляцию нужно сейчас уложить под МЧ?
Миниатюры
Безымянный.jpg   Безымянный2.jpg  
Вложения
Тип файла: rar сарай 0.9.rar (152.3 Кб, 329 просмотров)
ВАСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 07:51   #12
Сижу на крыше
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

[quote="ВАСО;56259"]пролет 6м, угол наклона 20гр, высота в коньке 1,01м, весь конструктив выполнен из доски 150х50,[/quot

слишком большой пролет даже для доски на 200 а у вас на 150 без дополнительных упоров или ригелей скат прогнется
Сижу на крыше вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ВАСО (10.11.2015)
Старый 10.11.2015, 13:27   #13
ВАСО
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Сижу на крыше, спасибо!
Сарай с верандой 6х6 м. Возможно я не правильно выразился пролет арки 6 м, а пролет стропильной ноги в горизонтальной проекции 3 м. Прикладываю дополнительно рисунок.
При этих уточнениях можно использовать доску 150х50 для стропил?
Миниатюры
Безымянный1.png  

Последний раз редактировалось ВАСО; 10.11.2015 в 13:32.
ВАСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 19:40   #14
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Цитата:
Сообщение от ВАСО Посмотреть сообщение
подходит ли выбранная конструкция стропильной части и сечение стропил.
по моему можно добавит ограничители для утепление потолка, на будущее пригодится. и затяжку под коньковым прогоном. учтите что ограничители и утеплитель перекроют приток воздуха с карниза. значит остается вариант вентиляции через фронтоны.
под МЧ на холодную крышу можно любую гидроизоляцию. чем плотнее тем лучше. а на стены снаружи ветрозашитную мембрану.
Миниатюры
01.jpg   02.jpg  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ВАСО (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 10:14   #15
ВАСО
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
по моему можно добавит ограничители для утепление потолка, на будущее пригодится.
Это обязательно, просто не нарисовал.
Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
и затяжку под коньковым прогоном.
Мне она как бы лишней казалась, ранее. Затяжку на сколько гвоздей крепить к стропилу?
Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
учтите что ограничители и утеплитель перекроют приток воздуха с карниза. значит остается вариант вентиляции через фронтоны.
Учту.
Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
под МЧ на холодную крышу можно любую гидроизоляцию. чем плотнее тем лучше. а на стены снаружи ветрозашитную мембрану.
Есть такая, на фото. На фото только сарай с временной кровлей без веранды.
Миниатюры
CIMG0895.jpg  
ВАСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 16:56   #16
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Цитата:
Сообщение от ВАСО Посмотреть сообщение
Прошу уточнить подходит ли выбранная конструкция стропильной части и сечение стропил. В будущем возможно утепление сарая, какой изоляцию нужно сейчас уложить под МЧ?
Можно просто на коньковый прогон уложить стропила в нахлест, а не привязываться к нему. И ригелем ( затяжка) под прогоном закрепить, как показал КАМРАН.
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Lex (26.12.2015), ВАСО (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 20:20   #17
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Цитата:
Сообщение от ВАСО Посмотреть сообщение
Мне она как бы лишней казалась, ранее.
не обязательно при длине стропил 3,2 м. но с ними, как бы защита от прогиба.

Цитата:
Сообщение от ВАСО Посмотреть сообщение
Затяжку на сколько гвоздей крепить к стропилу?
минимум по 4 гвоздя 120 мм с каждой стороны или саморезы 90 мм.

Цитата:
Сообщение от ВАСО Посмотреть сообщение
Есть такая
ветрозащита то что надо.
Миниатюры
01.jpg  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ВАСО (12.11.2015)
Старый 25.12.2015, 12:49   #18
ВАСО
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
по моему можно добавит ограничители для утепление потолка, на будущее пригодится. и затяжку под коньковым прогоном. учтите что ограничители и утеплитель перекроют приток воздуха с карниза. значит остается вариант вентиляции через фронтоны.
под МЧ на холодную крышу можно любую гидроизоляцию. чем плотнее тем лучше. а на стены снаружи ветрозашитную мембрану.
Гидроизоляция будет Ютафол Д 96, вентиляцию организую через фронтоны, окошки 60х40см http://www.vtvent.ru/AIRO-N.htm
Вопрос: нужно ли делать зазор по конку в гидроизоляции?
ВАСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 13:57   #19
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Зайдите по ссылке. http://www.kroi.ru/forum/showthread....D%E5%EA&page=3
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 19:28   #20
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Re: Покритикуйте двухскатку самостройщика

Цитата:
Сообщение от ВАСО Посмотреть сообщение
нужно ли делать зазор по конку в гидроизоляции?
не вижу смысла т.к. приток с карниза отсутствует.
кроме решеток на фронтонах я бы добавил Брассовские вент решетки, особенно ближе к углам. в принципе можно везде, хуже не будет.
http://www.slav-dom.ru/aksessuary-dl...braas-chernyy/

или примитивный вариант как на фото...
Миниатюры
P1080214.jpg  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ВАСО (29.12.2015)
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.