14.01.2014, 02:01 | #11 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
Я понимаю, что Вы уже переделывать не будете, но тут немного неправильно
саморезы закручены(ну просчитались с обрешеткой- лучше было переделать). Оно как-бы в краткосрочной перспективе - ничего страшного лет 5 простоит... Но это же кровля, надолго делать надо Металл уже не исправить, хоть 35 саморезы на 55 поменяйте Последний раз редактировалось Neewel; 14.01.2014 в 02:08. |
Пользователь сказал cпасибо: | Sunduk (20.12.2017) |
14.01.2014, 12:20 | #12 |
Супер консультант Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
Купите нормальную пароизоляцию, Судя по гидроизоляциии это дешевая пленка и при утеплении надо будет делать вент зазор между утеплителем и пленкой. Аэраторы не нужны, на фронтонах слуховые окна не помешают. Главное в местах мауэрлата как следует проклейте пароизоляцию двусторонним скотчем, и саму пароизоляцию соответственно в местах перехлеста тоже как следует надо проклеить.
|
Пользователь сказал cпасибо: | Руслан221 (14.01.2014) |
14.01.2014, 12:34
|
#13 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
осенью, в сентябре-октябре. А снега у нас до сих пор нет(
только на дереве плачут не очень герметичный люк |
14.01.2014, 12:48
|
#14 | |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
по всей длине ?
ну коль уже дело сделано, аэратор на конек стоит устанавливать? Цитата:
уж посоветуйте теперь |
|
Пользователь сказал cпасибо: | DRAGOFOL (14.01.2014) |
14.01.2014, 22:33 | #15 | |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
Достаточно только над утеплённой частью
Бесполезно, т.к. аэратор даёт только улучшение проветривания только на одном участке крыши. Разобрать конёк, выбросить уплотнитель, проклеить вентиляционный рулон и обратно смонтировать коньковую планку - для "кровельщика-любителя" потребуется 2 часа. Цитата:
http://www.doerken.de/bvf-ru/produkt...te/dawi_gp.php максимальное качество: http://www.doerken.de/bvf-ru/produkt...te/dawi_gp.php
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
|
11.12.2017, 21:12 | #16 |
Новичок Пол:
Регистрация: 11.12.2017
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 244
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
Такая же фигня, переделывал крышу, менял обрешетку на 50 мм и пленку на Delta Vent N. Закрыли металлочерепицей и в дождь и снег мокрые стропила, причем в софите ого-го как, прям вся, а сверху можно сказать что нет. Протечек нет, но конек не закрыт пока металлом + не разрезана мембрана (честно и не собирался). Конечно закрою конек, но что-то подсказывает, что проблема никуда не денется. Отопление на мансарде есть, но слабенькое, разница температур не большая в максимум 10 градусов.
На коньке вроде брус 50х50, но расстояние там из-за стропилы коньковой маловато, но монтажники говорят этого более чем. Автор темы решил проблему? |
12.12.2017, 12:01 | #17 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
Непонятно, устроен ли между пленкой и обрешетником вент-зазор?
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
12.12.2017, 21:38 | #18 |
Новичок Пол:
Регистрация: 11.12.2017
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 244
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
Вент зазор есть 50 мм, дует хорошо.
Залез рукой под пленку, она сухая, мокрый 1 контрбрус, через него влага попадает на стропилу. Брусок один мокрый на участке не закрытой верхней ендовы в конце, видать как-то влага попадает на том участке на гидроизоляции. |
13.12.2017, 04:40 | #19 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433
|
Re: Помогите советом. Влажные стропила на мансарде.
Вы бы фото приложили. Если у Вас на новой крыше "как-то попадает вода" на ендовую стропилину, то этот момент нужно решать сразу, вплоть до перебирания этой части крыши.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |