Старый 26.03.2012, 17:43   #11
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

Цитата:
Сообщение от Anzol Посмотреть сообщение
Нужно соорудить с привлечением рабочих ( но не очень спецов)
Вот здесь первая ошибка.

Цитата:
Сообщение от Anzol Посмотреть сообщение
Состояние стен (на которых опирается ж.б. перекрытие) , не позволяет строить что - нибудь значительное, кроме легкой крыши,
Деревянное перекрытие на таком небольшом домике, могло бы позволить строить полноценную мансарду.

Цитата:
Сообщение от Anzol Посмотреть сообщение
Уточнения к чертежам
Конструкция на Ваших чертежах очень сырая, с множеством ошибок. Обратитесь в любую кровельную фирму, закажите проект стропильной системы.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 18:08   #12
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

LEX, там ошибка в конструктиве... все остальное уже профильное списком можно перечислять!

ПС. Я бы мог Анзолу помочь (как и всем кто писал в этом году) и начертить основные узлы, но он не ответил даже на два первых моих вопроса! Юзер наглец оказался!
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 02:06 Автор темы
  #13
Anzol
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 160

Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

Для посторонных читателей этой темы:
См. посты Пензатайла.
Что за бред…?
Что за спектакль…?
Кто чего понял, или как сэкономил кучу денег..?, Что за бредовые выводы…?
Или кто воображал себя крутым и в чем? С какого моего поста это подтверждается?…
Это Пензатайл себя оказывается считает Гималаем Кровельных наук.
Но и я позволю себе не принимать ''рекомендации'' от такого спеца,
который наглецом обзывает (''Юзер наглец оказался!'') того, кто не поддается его методам допроса.
Да, тот диагноз со психикой Пензатайл более чем подтверждается, вдобавок, оказывается еще самохвал и хулиган.
Следить отныне за здешними взаимно подхалимажными переписками не собираюсь. Пусть сами пишут и сами читают.

Для Пензатайл:
Кстати про тот же Гималаи. Ведь подтвердили , что тебе нужно куда-нибудь съездить. Я рекомендую на Гималаи, или, на худой конец (без поездки),посылаю посидеть на ближайшей какой-нибудь острой верхушке . . . --- куда и напрашивался.
Anzol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 08:01   #14
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

ахаха
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 05:54   #15
Филимон
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

Мудрейшие, без обид и с благодарностью приму любой совет в аналогичной, как мне кажется, ситуации.
Протекает крыша гаража с перекрытием из пустотелых плит. Хотел бы заменить мягкую кровлю на профлист. Ввиду малого уклона крыши ( 1,4 градуса), необходима стропильная система для холодной крыши с углом 12 градусов. Исходные данные: 1)доска 50х200, длина доски 4,6м; 2) профлист Н60, толщина 0,9мм. Перекрытие в 2 волны. Элементы стропильной системы , думаю фиксировать с помощью накладных досок и шурупов, кроме, может быть, затяжки. Вопросы: 1) верна ли конструкция стропильной системы ? 2) сечение доски и шаг обрешётки ? 3) надо ли между обрешёткой и профлистом стелить слой рубероида для гидроизоляции стропил ? 4) надо ли соединение стропил с затяжкой делать на болтах с использованием накладных досок или достаточно шурупов ?

С уважением и благодарностью,
Филимон,
Иркутск
Миниатюры
Стропила 001.jpg  
Вложения
Тип файла: doc Стропила_итог.doc (299.5 Кб, 391 просмотров)
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 10:23   #16
Филимон
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

Извиняюсь, вопрос 3 для себя уяснил - без гидроизоляции, если делать по-уму, не обойтись:
http://www.metallkomplekt.com/info/h...ya.htm?print=1

Значит в "Стропила 1.1" необходимо учесть массу гидроизоляции.
Какой запас прочности нужно обеспечивать при вычислениях "Стропила 1.1" ?
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 12:01   #17
Филимон
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

Есть смысл из 50х200 сделать только длинную стропилу, а всё остальное из 50х150 ?
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 13:24   #18
Филимон
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

Результат работы "Стропила 1.1" после уточнения параметров Геннадием Харитоновым.
Вложения
Тип файла: doc Стропила_итог-1.doc (219.5 Кб, 407 просмотров)
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 10:02   #19
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

Цитата:
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
верна ли конструкция стропильной системы ?
Конструкция крепкая.

Цитата:
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
Есть смысл из 50х200 сделать только длинную стропилу, а всё остальное из 50х150 ?
В целях экономии, да.

Цитата:
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
сечение доски и шаг обрешётки ?
25х100 можно толще. Шаг обрешетника - 350мм-400мм

Цитата:
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
надо ли между обрешёткой и профлистом стелить слой рубероида для гидроизоляции стропил ?
Только с вент зазором, а так лучше вообще не стелить, иначе профнастил долго не прослужит.
Цитата:
Сообщение от Anzol Посмотреть сообщение
См. посты Пензатайла.
Что за бред…?
Что за спектакль…?
Цирк уехал, к сожалению :(
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Филимон (11.05.2013)
Старый 11.05.2013, 15:02   #20
Филимон
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Совет по двум вариантам висячих стропил

Уважаемый Lex !
Очень Вам признателен !
Филимон вне форума   Ответить с цитированием