Мансардная кровля(теплая крыша) Обсуждаем теплые крыши. Виды мансардных материалов, технологии теплой кровли, обзоры, советы и рекомендации |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.12.2012, 23:10
|
#11 |
Новичок Пол:
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 22
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 164
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
1.Толщина утеплителя на 200 (4 слоя по 50). 2. Пароизоляция есть, проклеена между собой, а вот насчет к конструкции надо уточнить.3. Чердак проветривается через конек, т.е. разрезана гидроизоляция по коньку.
|
22.12.2012, 23:25
|
#12 |
Новичок Пол:
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 22
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 164
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Вот фотографии как зашиты фронтоны и фото как все начиналось (здесь хорошо гидроизоляцию видно).
|
22.12.2012, 23:36 | #13 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 12.02.2012
Адрес: г.Владимир
Сообщений: 618
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 89 раз(а)
Репутация: 2380
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Организован ли вход воздуха на карнизах?
Утеплитель положен с перехлестами? |
23.12.2012, 01:02 | #14 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Судя по толстому слою инея, проблема из-за следующих ошибок (они, к счастью, исправимы):
1. В холодный чердак в большом количестве попадает тёплый и влажный воздух из отапливаемого жилого помещения. Наибольшее кол-во инея наблюдается по периметру утепления. Следовательно, качество примыкания пароизоляции к стенам низкое, либо плёнка вообще не приклеена. Разберите участок утепления в месте, показанном на втором фото из сообщения #12, сделайте "послойные" фотографии и выложите. Есть подозрение, что укладка теплоизоляции также выполнена с ошибками. 2. Даже если прорезана плёнка на коньке (ширина зазора должна быть ок. 10 см), Ваш чердак всё-равно не проветривается, т.к. воздух не попадает внутрь (второе фото). Потребуется демонтаж утеплителя по всему периметру стен для организации продуха через карниз. Это будет сделать достаточно просто. 3. Судя по всему, отсутствует контробрешётка. Если это так, то подкровельная вентиляция будет очень слабенькой, но с учётом небольшого размера Вашей кровли это может и не создать больших проблем. 4. Как сделан конёк, что находится под коньковой планкой - вентиляционный рулон или уплотнитель? 5. Пока не решили проблемы с пароизоляцией, почаще проветривайте холодное помещение через фронтонные окна. До начала оттепели обязательно удалите с плёнки и стропил весь иней. Иначе при потеплении зальёте весь первый этаж. В приложении Вы найдете полезные инструкции. "Лучше поздно, чем никогда..."
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
Пользователь сказал cпасибо: | Та-ня (23.12.2012) |
23.12.2012, 08:18
|
#15 |
Новичок Пол:
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 22
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 164
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Посмотрите фото, как утепляли.DRAGOFOL отвечаю и уточняю по вашим вопросам: 1. На фото видно как проклеивали пароизоляцию. "Послойные" фото отправлю чуть позже.
2. Демонтаж утеплителя вы имеете виду сделать весной или можно сейчас (но как).3. Контробрешетка присутствует.4. Под конек не использовали ни вентиляционный рулон, ни утеплитель. 5. Фронтальных окон нет, может нам убрать обшивку с карниза (с торцевой стороны)? |
23.12.2012, 08:26
|
#16 |
Новичок Пол:
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 22
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 164
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Еще фото....
|
23.12.2012, 08:30
|
#17 |
Новичок Пол:
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 22
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 164
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Ещё.....
|
23.12.2012, 10:03 | #18 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 12.03.2009
Адрес: в Тюмени
Сообщений: 764
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 330 раз(а)
Репутация: 9850
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Да , видно старались но ошибки банальные допущены , кстати очень много такого ,только в прошлом году на двух таких был мансардах ,кроме того если даже все пленки и зазоры все правильно сделано ,то треугольник не проветривается все - равно кружева. Ну главное не огорчайтесь , нужен демонтаж утеплителя .организация двойного вент зазора ,и обратный монтаж . По утеплителю- нужно чередовать между собой не только вертикальные стыки ,но и горизонтальные ,у вас они все почти в одном месте ,и также переход от горизонтальной к наклонной плоскости тоже лутше не разрывать там утеплитель , ну и соответственно вент. вентиля нужно в крыше установить будет ,для вентиляции подкровельного пространства и холодного треугольника .
Вот так в общих чертах Думаю Валерий вам сейчас выдаст более детальный и грамотный расклад по вашей проблеме ,удачи вам .
__________________
Журавлёв Иван . |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Сижу на крыше (03.03.2015), Та-ня (23.12.2012) |
23.12.2012, 10:09
|
#19 |
Новичок Пол:
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 22
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 164
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Разаков Руслан, утеплитель положен с перехлестами.Вход воздуха на карнизах не обеспечен, т.к. обшито досками (может что-то и проходит)
|
23.12.2012, 10:31 | #20 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Помогите!!! Куржак на чердаке!!!Все плохо!!!
Может, но не достаточно.
Татьяна , а контрбруса у вас всё-таки НЕТ! Вятич прав по поводу перевязки, все стыки в одном месте. Доп. брусок внутри помещения нужно было поперёк стропил нашивать , ну в следующий раз так и сделаете. ДА утепляли очень аккуратно , так что при демонтаже утеплителя отхода будет не много , не растраивайтесь.
__________________
above us only sky Последний раз редактировалось poison&son; 23.12.2012 в 10:37. |
Пользователь сказал cпасибо: | Та-ня (23.12.2012) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |