05.10.2013, 12:34
|
#11 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 26
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 160
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
Есть еще 2 момента. Наверное лучше выставить фото,на шас их нету.
1. Необходимо ли закрывать, утеплять "междулажье" (мой термин пространство между лагами на мауэрлате. Софиты подшиты Деке перфорированным? 2. По проекту, для создания упора поддержания средней балки положены 2 2тавра. Они находится между балками перекрытия. Вопрос как лучше утеплить это место. Думаю плохо написано, прилагаю страницы проекта. Последний раз редактировалось BAV; 05.10.2013 в 12:40. Причина: а где страницы? |
06.10.2013, 20:36 | #12 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
BAV, пароизоляция на чертеже уложена неверно.
Если будете использовать классические ПИ-плёнки (DELTA-DAWI GP, DELTA-REFLEX, Jutafol N AL или их аналоги), то с большой вероятностью верхняя часть лаг будет увлажняться конденсатом. Пароизоляцию следует монтировать сплошным слоем под лагами. По поводу "междулажья": утепляется всё пространство между балками, а также торцы балок (балки не доводите до кладки 5 см и в это пространство также укладывайте теплоизоляцию).
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
06.10.2013, 21:04
|
#13 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 26
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 160
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
Пароизоляция однозначно будет идти по черновому потолку, а не обводить балки - Это я в курсе.
Торцы балок уже не утеплить они в стене. Ничего не понял по поводу "междулажья". Утепление на стене между Стропилами)) интересует вот я нуб все-таки! Даже в холодном чердаке необходимо понизу стропил пустить пароизоляцию? |
07.10.2013, 02:04 | #14 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
Обязательно.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
07.10.2013, 12:50
|
#15 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 26
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 160
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
Тогда вопрос лицом наружу? те к стропилам, я так понимаю.
И по поводу утепления между стропилами в районе маурлата? Если поставить пароизоляцию, то утепляться в этом месте уже не надо?! |
07.10.2013, 23:13 | #16 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
Лицевой стороной (на которую нанесено название и разметка нахлёстов) плёнку желательно располагать внутрь помещения. Эта поверхность всегда гладкая и её удобно проклеивать лентой.
Утеплять между лагами/стропилами надо. Вы можете выложить фото или детальный чертёж узла?
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
07.10.2013, 23:32 | #17 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
На прилагаемом рисунке конструкции утеплены торцы лаг и пространство между лагами в стене.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
07.10.2013, 23:45
|
#18 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 26
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 160
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
Завтра сделаю снимки покажу завтра.
Если холодный чердак зачем утеплять все пространство между стропилами? По балкам перекрытия это понятно! ИМХО. Если лицом внутрь чердака по стропилам, тогда "пар" будет внутри чердака и значит не будет выходить в пространство между стропилами и далее на воздух в вентилируюмую часть. Значит будет накапливаться влага на утеплителе между балками перекрытия. Нужно ведь чтоб внутренний пар выходил, а внешний не заходил. |
09.10.2013, 07:01
|
#19 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 26
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 160
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
Вот фото
|
09.10.2013, 10:52 | #20 |
Специалист Пол:
Регистрация: 19.04.2012
Адрес: Волгоград
Сообщений: 258
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 76 раз(а)
Репутация: 1010
|
Re: Прошу консультацию по поводу организации "пирога"!
Прямо напрашивается цитата Клямера "Чёрные саморезы из уголков выкрутить- выкрасить - и выбросить. Вместо них поставить жёлтые(белые) 5-6мм диаметра и в бОльшем количестве. Можно воткнуть шпильку(болт) оцинкованую и стянуть уголки этой общей осью - это если уж очень боитесь, что улетит." (с) И к Мауэрлату лучше уголки прихватить глухарями.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |