03.01.2015, 17:20 ▼ | #1 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Задувает снег через конек
крыли года 1,5 назад знакомые ребята. кровля 2 ската. 40 гр. вент конек по схеме от Теголы.
просьба высказаться, можно ли тут что то исправить? к сожалению я не знаю ответа... сами всегда собирали по этой же схеме. страшно подумать, что же творится на моих объектах... |
Пользователь сказал cпасибо: | Lex (07.01.2015) |
05.01.2015, 09:52 | #32 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971
|
Re: задувает снег через вент конек
Мне кажется или на данном фото на пленке снег лежит? Если да, то на обоих ли скатах снег? Имеются ли вент. отверстия во франтонах и каких размеров? Как организована вентиляция на карнизе?(не забита снегом?)
Последний раз редактировалось vovhik74; 05.01.2015 в 09:53. Причина: добавление фото |
05.01.2015, 22:43
|
#33 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: задувает снег через вент конек
да это снег
не обратил внимание... кажется да. только застекленное окно для освещение чердака, на одном фронтоне. пленка обрывается на средине карниза, значит приток через софиты. при мне снега уже не было (первое фото)... это все намело где то за сутки. а обнаружили после нового года. 30-го числа у нас в городе был "коллапс" не смог даже до работы доехать, вернулся с полпути... |
05.01.2015, 22:59
|
#34 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: задувает снег через вент конек
я так понимаю, если имеется холодная зона (холодный чердак), то там вентиляция обязательно. один из вариантов вентиляции- разорванная пленка на коньке. при этом еще, не забываем организовать приток воздуха в эту холодную зону. вариант - схема с двумя вент зазорами или вент решетки брассовские...
|
06.01.2015, 13:37 | #35 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971
|
Re: задувает снег через вент конек
камран, вдоль конька снег на утеплителе лежит не равномерно. Где то его мало а где то много. Как мне удалось разглядеть больше всего возле выхода на чердак . этот выход был закрыт в ненепогоду? И дом отапливается?
|
06.01.2015, 15:41
|
#36 | |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: задувает снег через вент конек
Цитата:
там проем под чердачную лестницу пока открытый. дом не отапливается. но окна и двери входные установлены везде. vovhik74, намекаете что, проем мог усилит процесс?.. |
|
06.01.2015, 21:30 | #37 | |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971
|
Re: задувает снег через вент конек
Цитата:
1. Достаточно большой зазор между пленками на коньке. Я предпочитаю перехлестывать пленку через конек а после окончания монтажа и утепления прорезаю полоску шириной 4см. 2. Во время сильного ветра, давление воздуха на карнизе и коньке уравниваются поэтому снег может проникать в подкровельное пространство. Кстати какого сечения использовалась вент. сетка на коньке? 3. Открытый люк. Наружная температура ниже чем температура в доме даже не отапливаемом. Поэтому более холодный воздух будет стремится к более теплому. Примерно так. |
|
Пользователь сказал cпасибо: | камран (06.01.2015) |
06.01.2015, 23:10
|
#38 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: задувает снег через вент конек
вроде по инструкции...
если не ошибаюсь ячейки 2х2 мм... кажется наоборот... хотя в "теплофизике" я ничего не понимаю... да и не важно... главная задача как избежать повтора. по моему демонтаж ни к чему хорошему не приведет. думаю надо лечит изнутри. одна но не очень надежная идея есть, надо ышо подумать... |
06.01.2015, 23:59 | #39 |
Новичок Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 12 раз(а)
Репутация: 247
|
Re: задувает снег через вент конек
на картинке от Теголы не хватает чуть чуть. Надо еще поставить ПСУЛ и кончатся все твои проблемы.
|
Пользователь сказал cпасибо: | камран (07.01.2015) |
07.01.2015, 00:12
|
#40 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: задувает снег через вент конек
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |