Доброго времени суток! Наконец добрался закончить начатое. Разобрал окончательно всю конструкцию. От увиденного до сих пор под впечатлением. Увы, не очень приятном. Все самые худшие предположения из предыдущих постов оказались реальностью. Возможно, даже хуже. В общем, судите сами. Из этих фото можно сделать превосходное пособие "как не надо делать".
1,2 фото - качество укладки пенофола.
3,4,5 фото - "забыли" закрыть дыру толщиной с отвертку! Не знаю, что это за метал. конструкция, но она малость ржаветь уже начала (на 3 фото это очень хорошо видно).
6 фото - укладка пароизоляции. Вроде бы видно, что одна полоска матовой сторой в комнату, а другая - глянцевой. И никакой проклейки!
7,8 фото - крепление пароизоляции к окну.
9 - фото. Тут вообще без комментариев. Эта "дыра" просто была прикрыта узенькой полоской. Опять же, без проклейки.
10,11 фото - та самая "проблемная" балка между окнами. Сейчас она уже не кажется такой страшной
Тут есть один вопрос. Что это за пленка на 11 фото с красной надписью?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4627.JPG
Просмотров: 1307
Размер:	262.8 Кб
ID:	17065   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4631.JPG
Просмотров: 1374
Размер:	425.4 Кб
ID:	17066   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4633.JPG
Просмотров: 1352
Размер:	256.6 Кб
ID:	17067   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4634.JPG
Просмотров: 1332
Размер:	221.3 Кб
ID:	17068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4635.JPG
Просмотров: 1430
Размер:	215.0 Кб
ID:	17069  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4640.JPG
Просмотров: 1358
Размер:	206.7 Кб
ID:	17073   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4642.JPG
Просмотров: 1326
Размер:	183.1 Кб
ID:	17074   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4644.JPG
Просмотров: 1336
Размер:	169.3 Кб
ID:	17075   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4647.jpg
Просмотров: 1324
Размер:	121.4 Кб
ID:	17076   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4650.jpg
Просмотров: 1289
Размер:	38.3 Кб
ID:	17077  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4653.JPG
Просмотров: 1284
Размер:	348.5 Кб
ID:	17078  
frederik132 вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (27.12.2015), poison&son (27.12.2015), камран (27.12.2015)
Старый 26.12.2015, 23:40 Автор темы
  #42
frederik132
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.12.2015
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 45 раз(а)
Репутация: 2438

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

Еще несколько фото. Тут без комментариев. Ветро- гидроизоляция даже не проклеена!!! Ну, а вата...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4655.jpg
Просмотров: 1280
Размер:	54.6 Кб
ID:	17079   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4657.JPG
Просмотров: 1401
Размер:	303.7 Кб
ID:	17080   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4662.JPG
Просмотров: 1262
Размер:	252.5 Кб
ID:	17081   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4664.JPG
Просмотров: 1295
Размер:	217.8 Кб
ID:	17082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4669.JPG
Просмотров: 1313
Размер:	232.5 Кб
ID:	17083  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4672.JPG
Просмотров: 1292
Размер:	193.7 Кб
ID:	17084  
frederik132 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (27.12.2015), камран (27.12.2015)
Старый 27.12.2015, 00:46   #43
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

frederik132, проклейка диф мембраны(ветро-гидро...) , у вас кстати тайвек Софт(плёнка с красными буквами) не обязательное условие , хоть и полезное .
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
камран (27.12.2015)
Старый 27.12.2015, 07:40   #44
Neewel
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

Пригласите пожарного инспектора. Пусть он сделает вам экспертное заключение по дереву. Я по фото на 90% уверен обработки огнебиозащиты не было, можно смело идти в суд, хоть от застройщика получите деньги на последующий ремонт. Ну что это за стропилина вся в грибке. В принципе не уверен как в России, но на Украине нас за ОБЗ имеют очень сильно
Neewel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 07:44   #45
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

Цитата:
Сообщение от Neewel Посмотреть сообщение
Пригласите пожарного инспектора. Пусть он сделает вам экспертное заключение по дереву. Я по фото на 90% уверен обработки огнебиозащиты не было, можно смело идти в суд, хоть от застройщика получите деньги на последующий ремонт. Ну что это за стропилина вся в грибке. В принципе не уверен как в России, на на Украине нас за ОБЗ имеют очень сильно
Для инспектора не играет роли обработка дерева. И заключений по дереву он врядли даст.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 08:00   #46
Neewel
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
Для инспектора не играет роли обработка дерева. И заключений по дереву он врядли даст.
Ну а как тогда Вы объясните такой момент - всегда когда сдаем дом многоэтажку - приходит пожарник, поскреб стропилину где-то в углу, и не дай бог, в лаборатории у них не покажет что там "страж-1" присутствует - приходится опять в респираторах красить все дерево? Опять же повторюсь - разница может быть в странах
Neewel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 08:38   #47
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

Цитата:
Сообщение от Neewel Посмотреть сообщение
Ну а как тогда Вы объясните такой момент - всегда когда сдаем дом многоэтажку - приходит пожарник, поскреб стропилину где-то в углу, и не дай бог, в лаборатории у них не покажет что там "страж-1" присутствует - приходится опять в респираторах красить все дерево? Опять же повторюсь - разница может быть в странах
Может быть разница в странах есть. Для пожарника , а точнее МЧСника при приемке помещения главным показателем является класс огнестойкости, он должен соответствовать классу К0, Ведь при приемке как я понимаю кровля уже готовая, А в мансардных помещениях по чердакам обычно не полазишь. Во вложении, разъяснения для моего заказчика,который сомневался на счет стропил, правда трехлетней давности. Может кому пригодится.
Вложения
Тип файла: doc Деревянные стропила .doc (105.5 Кб, 1091 просмотров)
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (27.12.2015), frederik132 (28.12.2015), Neewel (27.12.2015), poison&son (27.12.2015), камран (27.12.2015)
Старый 28.12.2015, 09:41 Автор темы
  #48
frederik132
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.12.2015
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 45 раз(а)
Репутация: 2438

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

Цитата:
Сообщение от Neewel Посмотреть сообщение
Пригласите пожарного инспектора. Пусть он сделает вам экспертное заключение по дереву. Я по фото на 90% уверен обработки огнебиозащиты не было, можно смело идти в суд, хоть от застройщика получите деньги на последующий ремонт. Ну что это за стропилина вся в грибке. В принципе не уверен как в России, но на Украине нас за ОБЗ имеют очень сильно
Именно такие мысли о суде и возникли. Поэтому не стал разбирать до самого конца. Судя по запаху, дерево ничем не обработано. Neewel, это не грибок. Это, как бы правильно сказать... Когда кора у дерева повреждается, сам ствол становится сухим. Так вот это именно такое место. Попробую в следующий раз рассмотреть подробнее и фото сделать лучшего качества именно по этому месту.
frederik132 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 09:45 Автор темы
  #49
frederik132
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.12.2015
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 45 раз(а)
Репутация: 2438

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
Может быть разница в странах есть. Для пожарника , а точнее МЧСника при приемке помещения главным показателем является класс огнестойкости, он должен соответствовать классу К0, Ведь при приемке как я понимаю кровля уже готовая, А в мансардных помещениях по чердакам обычно не полазишь. Во вложении, разъяснения для моего заказчика,который сомневался на счет стропил, правда трехлетней давности. Может кому пригодится.
Огромное спасибо за вложение!!! Очень полезным оказалось!! Я наконец получил ответ на вопрос: зачем два слоя гипсокартона!! При чем, один из них огнеупорный, а второй обычный. Это нормально? Или оба слоя должны быть огнеупорными?
frederik132 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 09:51 Автор темы
  #50
frederik132
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.12.2015
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 45 раз(а)
Репутация: 2438

Re: Мансарда в многоквартирном доме, утепление.

Следующий вопрос не относится к теме обсуждения. Тем не менее все равно спрошу. Есть вообще какие-нибудь обязательные требования, нормы на укладку утеплителя, его качество, проклейку и пр? То, что сделано безобразно - это понятно. Но есть ли какие-то законные основания привлечь застройщика к ответственности по каким-то нарушенным требованиям/нормам? Прежде чем связываться с судебной тяжбой, хочется хотя бы ориентировочно оценить свои шансы и права. Т.к. одна только экспертиза строительного эксперта стоит около 30тыс!!! А это как минимум в два раза выше предполагаемого бюджета переделки.
frederik132 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.