Проектирование кровли Вопросы, связанные с проектированием крыши. Архитектура и расчеты. Типовые и индивидуальные проекты. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.09.2014, 21:21 ▼ | #1 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
здесь на каждом по 9 саморезов ... а обычно 5 гвоздей на 120. и ничего не трескается...
у одной шпильки может и больше несущая способность чем пять гвоздей, но когда дерево "ведет" одна шпилька не поможет... |
08.10.2014, 21:05
▲
|
#41 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
стропилка 50*150. перекрытие дерево. есть центральная перегородка первого этажа 30 см. можно было бы сделать наслонку...
фото добавляю... |
09.10.2014, 10:44 | #42 |
Консультант Пол:
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
У меня вопрос такого содержания. Проволока выходит за стену? Если выходит, то это проволока послужит зимой проводником холода и будет вся в инеи.
|
09.10.2014, 20:15
|
#43 | |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
Цитата:
gavrosh,да о чем вы говорите... тут как в том фильме: шеф, клиент уезжает... гипс снимают... усе пропало... это знакомые моих знакомых... попросили совета как можно исправить? ...но скорее всего все будет переделываться. кем не знаю. |
|
09.10.2014, 21:06 | #44 | |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
Цитата:
Стенки наверное см 25-30 от силы... это из чего собрано?? У нормального ГБ поверхность практически гладкая, а у этого явно видны полоски от резки... Сама то стропилка в данный момент почти ничего не весит... да и стенки от распора обычно маленько по другому лопаются.... Её стропилку кстати когда собрали?? В этом году? А стены когда подняли?? В общем экономили здесь конкретно... |
|
09.10.2014, 22:30
|
#45 | |||
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
Цитата:
Цитата:
если обратили внимание стропилка подперта времянкой и маурлаты (параллельные стены) стянуты проволокой 6мм... глядя на это под крышой страшно было находится. Цитата:
в этом случае да как всегда. но пару месяцев назад общался с человеком, не "экономистом". так у него монтажники за него постарались, набили всю обрешетку под ГЧ без гидроизоляции на мансарде и собираются утеплять изнутри. стропила на 150 мм и утепление на 150 мм. наверное некоторые экономят от жадности, некоторые по глупости... |
|||
10.10.2014, 00:16 | #46 | ||
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
Вот это и смущает... некондиция....
Цитата:
У меня уклон получился в районе 27 град ..Затяжка примерно на высоте 1/2 арки, или чуть выше..... Убираем снег,покрытие,утепление мансарды... получаем картинку.... Усилие S=35,5 кг на одну пару стропильных ног... т.е. собственно распор от одной пары согласно...http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_28_1.html... H=SL/2a = 27 кг (а=7,18м, L=11м для 27 град) Н - горизонтальное усилие в точке С (сопряжение стропило-мауэрлат - см. по ссылке) На доме по моему 14 стропильных пар..... 14*27=378 кг на стену..... В общем то фигня..... Или я гдето ошибся?? Цитата:
В общем, мне кажется , виновата не стропилка (по крайней мере на данный момент времени...думаю она просто проявила недостатки строительства)...Хотя именно на этом доме её в таком виде конечно же быть не должно!! |
||
Пользователь сказал cпасибо: | камран (10.10.2014) |
10.10.2014, 19:46
|
#47 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
а по моему виноваты "спецы" по стропильной системе ... надо же быть такими слепыми, что бы не замечать такие стены... и за "распор" люди не слышали наверно...
|
10.10.2014, 20:22 | #48 |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
Ну это другой вопрос.... У меня у самого сейчас похожая проблема....
Коробка - 7х12 и ни одной стены внутри..стены 250мм ГС (правда не бракованый) .... Деревянное перекрытие + мансарда ... Вот такая вот фигня.... |
10.10.2014, 21:00
|
#49 |
Монтажник Пол:
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: Висячая или наслонная? Вопросы проектирования.
Клямер, шутите? тут на форуме все знают что для Вас не бывает не решенных проблем... а впрочем спрашивайте, подскажем если чего... вот еще вспомнил за висячку. дом если не ошибаюсь 11х12 м. без перегородок и без мансарды. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |