Стропильные системы Более 200 уникальных тем. Конструкции стропильных систем, конфигурации и узлы, нагрузки и проектирование крыши |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.09.2012, 14:35 | #1 |
Новичок Пол:
Регистрация: 02.09.2012
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Висячие стропила и газобетон
Добрый день!
Прошу специалистов помочь с выбором устройства крыши. Планируется возвести двускатную крышу над жилой мансардой размеров 6х8. Крыша будет опираться на стены из газобетона. Длина одного ската крыши около 5 м. Угол - 45 град. Материалы из которых планируется изготавливать элементы: стропило- доска 50х150 затяжка (или ригель) доска 50х150 коньковый брус - 100х150 мауэрлат- брус 100х150 Соединение стропил и затяжек на болтах. "пирог" планируется вот такой: утеплитель два слоя 100+50мм , две обрешетки, OSB, мягкая кровля. Предварительно сделан армопояс под мауэрлат. Вернее не совсем пояс, т.к. не по всему периметру (мешают окна). Шаг стропил 600мм. По конструкции выбираю из двух вариантов висячих стропил: арка с ригелем (схема 4) ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_28_1.html или арка с приподнятой затяжкой (Схема 3) ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27_1.html Основные вопросы: 1. Какой из двух вариантов лучше с учетом моих стен и прочих условий. Как я понял , для газобетона наилучший вариант - безраспорная конструкция. Или это не так? 2. Каким образом делается конек в обоих вариантах . Насколько я понимаю, в первом варианте,который с затяжкой, конек является несущим элементом ,а во втором - нет. Если он несущий, то можно ли его опереть только на фронтон, или необходимо будет делать дополнительные вертикальные опоры? 3. Какой вид крепления стропило к мауэрлату лучше применить? Больше всего меня волнует, выдержат ли стены "на распор". Регион -Санкт-Петербург. Заранее благодарен за ответы! |
02.09.2012, 14:52 | #2 |
Ученик Пол:
Регистрация: 15.04.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 148
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 13 раз(а)
Репутация: 424
|
Re: Висячие стропила и газобетон
У вас стена завершается армопоясом? если да то анкерите.Если нет то ой:( Анкер ломает блок как халву. Я делал так на 2 ряда ниже ложили в штробу ф32 арматуру в длину по всем несущим стенами и подваривали шпильки к ней, а потом каменщики закладывали 2 ряда и с матами сверлили в газосиликате дырки и надевали блоки на шпильку при кладке Блин натупил вопрос не о том а удалить сообщение не получается
Последний раз редактировалось Dunkelzauber; 02.09.2012 в 14:59. |
02.09.2012, 15:00
|
#3 | |
Новичок Пол:
Регистрация: 02.09.2012
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Висячие стропила и газобетон
Цитата:
|
|
02.09.2012, 15:13 | #4 |
Ученик Пол:
Регистрация: 15.04.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 148
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 13 раз(а)
Репутация: 424
|
Re: Висячие стропила и газобетон
Не пойму вы переживаете за то что не выдержит блок на сжатие или стены на разрыв? На разрыв держит армопояс и порядовое армирование см фотку. А на сжатие газосиликата вроде там допускается до 3х этажей, кровля не такая и тяжелая
|
02.09.2012, 15:18 | #5 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Висячие стропила и газобетон
Вообще то держат.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
02.09.2012, 15:20
|
#6 | |
Новичок Пол:
Регистрация: 02.09.2012
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Висячие стропила и газобетон
Цитата:
Армопояс -то есть, но не по-кругу, а только под мауэрлатом. Порядовое армирование делали. |
|
02.09.2012, 15:27 | #7 | |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Висячие стропила и газобетон
Затяжка то частично разгрузит.
Делали не по кругу и нормально все стоит. Цитата:
Вот ваши ссылки в нормальном виде: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_28_1.html http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27_1.html
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
|
02.09.2012, 15:35
|
#8 |
Новичок Пол:
Регистрация: 02.09.2012
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Висячие стропила и газобетон
Ок. Значит вариант с ригелем и жестким креплением стропил к мауэрлату (например, анкером).
А как тогда быть в коньком? Буду благодарен за примеры из Вашей практики. Пленки- да. Просто не стал писать, т.к. это на вес конструкции не влияет.. Я в Лен. Области (Северо-Запад) Да, спасибо! Просто мне пока нельзя ссылки публиковать на форуме (меньше 10-ти сообщений) |
02.09.2012, 15:42 | #9 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Висячие стропила и газобетон
Коньковый брус в висячей системе не является несущим элементом, он лишь предотвращает движение конструкций по оси конька каждой фермы по отдельности , а так же является временной опорой для удобства монтажа системы.
Поэтому я считаю что 100х150 много , достаточно 100х100 , а если в коньке стропила крепить в накладку , то и 50х150, а ежели вы будите поднимать готовые фермы , то и вообще можно без него обойтись.
__________________
above us only sky |
Метки |
крыша в газобетонном доме, стропильные системы |
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |