Здравствуйте.
Коллеги подскажите пожалуйста . Вопрос вот в чём заключается : испытывает ли обрешётка кровли динамические нагрузки? и совсем хорошо будет если вы мне в СНИПе покажите подтверждение или опровержение , очень надо !
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vovhik74 (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 19:57   #2
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Вопрос-Ответ

Мое мнение - испытывает. Ветровую и снеговую нагрузки можно отнести к динамическим. Поскольку эти нагрузки воспринимает вся система, то можно утверждать что и обрешетка как часть системы тоже ее испытывает.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 20:21   #3
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Вопрос-Ответ

Посмотрите вот этот СНиП СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* http://docs.cntd.ru/document/1200084848 Там и снеговые и ветровые нагрузки расписаны.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Lex (16.02.2016), poison&son (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 00:16 Автор темы
  #4
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: Вопрос-Ответ

ДА, понятно что стропила и конструкции испытывают динамические нагрузки , а вот разреженная обрешётка ?
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 00:22 Автор темы
  #5
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: Вопрос-Ответ

Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание
7.24 Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей.
Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленные отверстия, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию. (Докипедия: Свод правил СП 64.13330.2011"СНиП II-25-80. Деревянные конструкции"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 826))
Собственно ноги растут именно из этого пукта СП "Дер.Констр" насколько я это понимаю , если обрешётка таки испытывает динамическую нагрузку , то крепить гвоздями её нельзя!
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (01.12.2016), vovhik74 (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 10:24   #6
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Вопрос-Ответ

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание
7.24 Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей.
Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленные отверстия, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию. (Докипедия: Свод правил СП 64.13330.2011"СНиП II-25-80. Деревянные конструкции"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 826))
Собственно ноги растут именно из этого пукта СП "Дер.Констр" насколько я это понимаю , если обрешётка таки испытывает динамическую нагрузку , то крепить гвоздями её нельзя!
Как я понял,крепление обрешетки к стропилам нужно рассчитывать как "Соединения на цилиндрических нагелях"

7.13 Цилиндрическими нагелями называются болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т.п., в соединениях, работающих на сдвиг.
а нагрузку на выдергивание можно не учитывать. Могу ошибаться.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (01.12.2016), poison&son (14.02.2016)
Старый 15.02.2016, 17:30   #7
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Вопрос-Ответ

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей.
Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленные отверстия, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию
Внимательно! Не учитывать РАБОТУ на выдергивание гвоздей. Где тут запрет на использование?
ben вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 15:44   #8
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Вопрос-Ответ

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Вопрос вот в чём заключается : испытывает ли обрешётка кровли динамические нагрузки?
Давайте определимся, какие нагрузки являются динамическими?
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 15:41   #9
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: Вопрос-Ответ

Кровельные конструкции испытывают динамические (действующие не постоянно, временные) и статические ( постоянные , еще их называют гравитационные, из-за вертикального направления действия.) нагрузки. Крыша постоянно подвержена внешним(динамическим) воздействиям, таким как снег, ветер, дождь и т. д. Кроме этого крыша испытывает постоянную( статическую) нагрузку от массы собственной конструкции, от веса кровельного пирога и материалов отделки мансарды. http://moskrovelshik.ru/stropilnaya-...-chast-pervaya
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 20:23   #10
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Вопрос-Ответ

удар, вибрация
ben вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Anaka (19.02.2016), poison&son (17.02.2016), teneks (28.06.2018)
Ответ

Метки
динамичекая нагрузка, нагрузка на кровлю, нагрузка на крышу


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.