Страшилки строительства Размещаем здесь всякого рода страшилки, то есть фотографии некачественных материалов, результатов работ неопытных мастеров и т.п. откровенные ляпы и безвкусицу |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.11.2011, 18:56 | #1 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225
|
AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Вот что можно увидеть при вскрытии теплоизоляции. Все деревяшки мокрые, сама урса примерзла к дифке. На некоторых локальных участках на внутренней стороне дифки наблюдалась довольно большая наледь. На других участках также наблюдался иней. После полного снятия урсы, внутри чердака начался дождь. На пароизоляцию пришитую по деревянным лагам началась капель. Все капало и текло.
Вижу в этом две причины: 1. Недостаточно были утеплены несущие стены на фронтонах, т.е. урса была некачественно уложена поверх стен фронтонов - образовался мостик холода (отсюда смешение холодного и теплого воздуха и привет конденсату). 2. Сами стропила из-за их паропроницаемости пропустили холодный воздух и привет конденсату. При этом мостик холода возник между стыком урсы к деревяшке. При укладке снизу урсы - никакой пены не было! На данный момент ждем высыхания всей конструкции, т.е. дифки и стропил. Затем укладываем ранее снятую урсу "скатная крыша" толщиной 150 мм уже на лаги, т.е. на потолок мансарды, под которым и находится парик. Больше склоняюсь конечно к первому варианту. Какие еще могут быть мысли? Последний раз редактировалось ПЕНЗАТАЙЛЪ; 26.11.2011 в 19:14. |
26.11.2011, 23:21 | #2 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Что использовалось в качестве пароизоляции и были проклеены нахлёсты и примыкания к стенам?
И главный вопрос: какая температура поддерживалась внутри мансарды и проводилась ли мокрая отделка? |
28.11.2011, 12:41 | #3 |
Консультант Пол:
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Часто бывает что, когда в холодный период начинается внутренняя (мокрая) отделка помещения, образовывается конденсат в кровельном пироге.
|
29.11.2011, 10:09 | #4 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Присоединяюсь к мысли gavrosh,
Быстрая отделка, штукатурка, часто бывает причиной. Пирог не справился с объемом поступаемой влаги и она скопилась.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
01.12.2011, 11:16 | #5 |
Супер консультант Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Непонятно какие пленки использовались при монтаже? И почему вы хотите эту урсу укладывать обратно? Что нет альтернативы?
|
01.12.2011, 11:27 | #6 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Похоже, что DELTA-VENT N. Но если утепляли во время или сразу после мокрых отделочных работ, плохо проветривали весь объём здания, не закрывали утеплитель сразу КАЧЕСТВЕННОЙ пароизоляцией, то такая картина может быть с любой диффузионной плёнкой (кроме DELTA-MAXX).
Более того, проблемы с намоканием могут быть и двухслойной схеме вентиляции. Пензатайл, всё же дайте ответы н уточняющие вопросы, которые мы здали по Вашей теме. |
20.12.2011, 17:02
|
#7 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Отделочные работы проводились исключительно летом. Температура внутри ХЧ 1 декабря 2011 была +5 градусов (на улице кажется была -5 или -10). Урсу положили обратно, она высохла в течение двух дней (если была бы минплита, ее пришлось бы полностью заменить). Влага непосредственно находилась с внутренней стороны мембраны Вент-Н-Плюс и урсой (при осмотре изнутри мансарды, вся теплоизоляция была сухая, видимых намоканий не было). Проблема с намоканием выявилась совершенно случайно в ходе монтажа софитов на фронтонах кровли (в зоне конька вент-н был мокрым - начали копать и накопали "переукладку урсы"). После снятия урсы и проветривания ХЧ, через 2-3 дня приступили к укладке урсы, т.к. стропила просохли и с них перестала капать вода. Укладку провели по полу чердака, пароизоляцию проклеили изнутри мансарды и нахлесты изнутри ХЧ. Толщина утепления - 150 мм. Работы завершились в 10-ых числах декабря. Нареканий по намоканию фермы и утеплителя от заказчика не поступало. Накрывать урсу сверху пленкой/мембраной не стали по желанию заказчика. Посмотрим до весны что будет происходить внутри ХЧ. Об изменениях напишу дополнительно. Главный вопрос: почему произошло намокание? Ответа у меня нет...
Последний раз редактировалось ПЕНЗАТАЙЛЪ; 20.12.2011 в 17:07. |
20.12.2011, 18:12 | #8 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
А кто ж его знает?
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
21.12.2011, 09:18 | #9 | |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Цитата:
1.Был ли утеплитель в изначальном состоянии (до переборки) закрыт пароизоляцией.И была ли она проклеена (в том числе и к неоштукатуреным стенкам чердака и несущим балкам (прогонам)) -если да , то чем? 2. какова была толщина утеплителя в уложеном состоянии до демонтажа (150 мм ??? или 200мм??) 3. Что находилось между лагами чердака до демонтажа утеплителя 4. Серая стена слева на снимке http://www.kroi.ru/forum/attachment....8&d=1324386141 - Это центральная несущая стена дома? - Что находится за ней? такой же чердак или жилое помещение (какова её толщина? стенки) 5. На том же снимке справа виден столб 400х400мм...На что он опирается? - На внешнюю кап.стену? - на фундамент? - находится в ниже расположеном помещении. 5. Что находится под помещением , представленным на снимках : - полноценный этаж? - полуэтаж (мансарда)? - улица? Все вопросы - с целью прояснить конфигурацию кровли и окружающих помещений. Наилучший вариант конечно увидеть разрез дома в данном месте. Спасибо. |
|
12.02.2012, 08:47 | #10 |
Заблокирован Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 101
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 43
|
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?
Вам не правильно уложили утеплитель на крышу, не было вентиляции между крышей и утеплителем, поэтому накопилась влага в утеплителе
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |