В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Страшилки строительства Размещаем здесь всякого рода страшилки, то есть фотографии некачественных материалов, результатов работ неопытных мастеров и т.п. откровенные ляпы и безвкусицу

При поддержке:
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.11.2011, 18:56   #1
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Вот что можно увидеть при вскрытии теплоизоляции. Все деревяшки мокрые, сама урса примерзла к дифке. На некоторых локальных участках на внутренней стороне дифки наблюдалась довольно большая наледь. На других участках также наблюдался иней. После полного снятия урсы, внутри чердака начался дождь. На пароизоляцию пришитую по деревянным лагам началась капель. Все капало и текло.

Вижу в этом две причины: 1. Недостаточно были утеплены несущие стены на фронтонах, т.е. урса была некачественно уложена поверх стен фронтонов - образовался мостик холода (отсюда смешение холодного и теплого воздуха и привет конденсату). 2. Сами стропила из-за их паропроницаемости пропустили холодный воздух и привет конденсату. При этом мостик холода возник между стыком урсы к деревяшке. При укладке снизу урсы - никакой пены не было!

На данный момент ждем высыхания всей конструкции, т.е. дифки и стропил. Затем укладываем ранее снятую урсу "скатная крыша" толщиной 150 мм уже на лаги, т.е. на потолок мансарды, под которым и находится парик.

Больше склоняюсь конечно к первому варианту. Какие еще могут быть мысли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 2054
Размер:	159.8 Кб
ID:	3648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 1815
Размер:	113.8 Кб
ID:	3649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 1785
Размер:	104.3 Кб
ID:	3650   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 1705
Размер:	102.5 Кб
ID:	3651   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.JPG
Просмотров: 1759
Размер:	100.4 Кб
ID:	3652  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.JPG
Просмотров: 1857
Размер:	103.9 Кб
ID:	3653   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.JPG
Просмотров: 1768
Размер:	106.4 Кб
ID:	3654   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.JPG
Просмотров: 1831
Размер:	110.7 Кб
ID:	3655   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 1800
Размер:	127.7 Кб
ID:	3656   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.JPG
Просмотров: 1810
Размер:	118.4 Кб
ID:	3657  


Последний раз редактировалось ПЕНЗАТАЙЛЪ; 26.11.2011 в 19:14.
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 23:21   #2
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Что использовалось в качестве пароизоляции и были проклеены нахлёсты и примыкания к стенам?
И главный вопрос: какая температура поддерживалась внутри мансарды и проводилась ли мокрая отделка?
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 12:41   #3
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Часто бывает что, когда в холодный период начинается внутренняя (мокрая) отделка помещения, образовывается конденсат в кровельном пироге.
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 10:09   #4
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Присоединяюсь к мысли gavrosh,
Быстрая отделка, штукатурка, часто бывает причиной. Пирог не справился с объемом поступаемой влаги и она скопилась.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:16   #5
Алекс.
Супер консультант
 
Аватар для Алекс.
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Непонятно какие пленки использовались при монтаже? И почему вы хотите эту урсу укладывать обратно? Что нет альтернативы?
Алекс. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:27   #6
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Похоже, что DELTA-VENT N. Но если утепляли во время или сразу после мокрых отделочных работ, плохо проветривали весь объём здания, не закрывали утеплитель сразу КАЧЕСТВЕННОЙ пароизоляцией, то такая картина может быть с любой диффузионной плёнкой (кроме DELTA-MAXX).
Более того, проблемы с намоканием могут быть и двухслойной схеме вентиляции.

Пензатайл, всё же дайте ответы н уточняющие вопросы, которые мы здали по Вашей теме.
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 17:02 Автор темы
  #7
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Отделочные работы проводились исключительно летом. Температура внутри ХЧ 1 декабря 2011 была +5 градусов (на улице кажется была -5 или -10). Урсу положили обратно, она высохла в течение двух дней (если была бы минплита, ее пришлось бы полностью заменить). Влага непосредственно находилась с внутренней стороны мембраны Вент-Н-Плюс и урсой (при осмотре изнутри мансарды, вся теплоизоляция была сухая, видимых намоканий не было). Проблема с намоканием выявилась совершенно случайно в ходе монтажа софитов на фронтонах кровли (в зоне конька вент-н был мокрым - начали копать и накопали "переукладку урсы"). После снятия урсы и проветривания ХЧ, через 2-3 дня приступили к укладке урсы, т.к. стропила просохли и с них перестала капать вода. Укладку провели по полу чердака, пароизоляцию проклеили изнутри мансарды и нахлесты изнутри ХЧ. Толщина утепления - 150 мм. Работы завершились в 10-ых числах декабря. Нареканий по намоканию фермы и утеплителя от заказчика не поступало. Накрывать урсу сверху пленкой/мембраной не стали по желанию заказчика. Посмотрим до весны что будет происходить внутри ХЧ. Об изменениях напишу дополнительно. Главный вопрос: почему произошло намокание? Ответа у меня нет...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 2183
Размер:	139.9 Кб
ID:	3848   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 1494
Размер:	127.3 Кб
ID:	3849   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 1664
Размер:	160.0 Кб
ID:	3850   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 1429
Размер:	61.5 Кб
ID:	3851   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 1634
Размер:	51.0 Кб
ID:	3852  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 1437
Размер:	52.9 Кб
ID:	3853   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.JPG
Просмотров: 1460
Размер:	166.3 Кб
ID:	3854   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.JPG
Просмотров: 1446
Размер:	159.2 Кб
ID:	3855   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.JPG
Просмотров: 1647
Размер:	164.2 Кб
ID:	3856  

Последний раз редактировалось ПЕНЗАТАЙЛЪ; 20.12.2011 в 17:07.
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 18:12   #8
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Цитата:
Сообщение от пензатайл Посмотреть сообщение
Главный вопрос: почему произошло намокание? Ответа у меня нет...
А кто ж его знает?
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 09:18   #9
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Цитата:
Сообщение от пензатайл Посмотреть сообщение
Температура внутри ХЧ 1 декабря 2011 была +5 градусов (на улице кажется была -5 или -10). Урсу положили обратно, она высохла в течение двух дней (если была бы минплита, ее пришлось бы полностью заменить). Влага непосредственно находилась с внутренней стороны мембраны Вент-Н-Плюс и урсой (при осмотре изнутри мансарды, вся теплоизоляция была сухая, видимых намоканий не было).
Пензатайл. Ответьте на ряд вопросов.

1.Был ли утеплитель в изначальном состоянии (до переборки) закрыт пароизоляцией.И была ли она проклеена (в том числе и к неоштукатуреным стенкам чердака и несущим балкам (прогонам)) -если да , то чем?
2. какова была толщина утеплителя в уложеном состоянии до демонтажа (150 мм ??? или 200мм??)
3. Что находилось между лагами чердака до демонтажа утеплителя
4. Серая стена слева на снимке http://www.kroi.ru/forum/attachment....8&d=1324386141
- Это центральная несущая стена дома?
- Что находится за ней? такой же чердак или жилое помещение (какова её толщина? стенки)
5. На том же снимке справа виден столб 400х400мм...На что он опирается?
- На внешнюю кап.стену?
- на фундамент?
- находится в ниже расположеном помещении.
5. Что находится под помещением , представленным на снимках :
- полноценный этаж?
- полуэтаж (мансарда)?
- улица?
Все вопросы - с целью прояснить конфигурацию кровли и окружающих помещений.

Наилучший вариант конечно увидеть разрез дома в данном месте.

Спасибо.
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 08:47   #10
bija089
Заблокирован
 
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 101
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 43

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Вам не правильно уложили утеплитель на крышу, не было вентиляции между крышей и утеплителем, поэтому накопилась влага в утеплителе
bija089 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.