Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться в возникшей проблеме:
У меня смонтирована вальмовая кровля с металочерепицей, довольно простой конструкции, 25 градусов, 2700 в коньке, площадью примерно 165 метров. Стропила опираются на балки холодного чердака в зоне карниза, то есть за несущей стеной.
Дом построен в 2019 году. В 2020 году обратил внимание на одну балку чердака и заметил что она внизу мокрая по всей длине, начиная от карниза и почти до центральной несущей стены. Прибором замерял влажность: от 14 до 50% в разных точках.
Если предположить что балка замокает со стороны карниза и лобовой Доски, может ли она промокнуть так по всей длине? Что нужно и можно сделать?
Прошу прощения за терминологию
Миниатюры
898FF0B8-8B1B-4DA7-8AD8-356B8574C64E.jpg   214D00DC-4112-43EC-BDF8-789CF9F144C7.jpg   FD84C6B5-4E49-47A6-8AE6-15B931F3FC22.jpg  
Андрей Ивашкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 09:31   #2
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Мокрая балка чердачного перекрытия

Обследуйте карниз. Часто бывают протечки из за отсутствия капельника, когда воде не задали направление и она попадает на деревянные конструкции. Посмотрите еще, не затекает ли через J-рейку софитов.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 25.01.2021, 10:17 Автор темы
  #3
Андрей Ивашкин
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 23.01.2021
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 60

Re: Мокрая балка чердачного перекрытия

Да, это обязательно проверю. Там есть на карнизе все))): капельник, капельник под металлочерепицей, j-рейка. Ну ладно, если даже предположить что где то пробито гвоздём это железо ( кронштейн водостоточки прибит к лобовой доске) может ли проникающая там вода вот так на всю длину в 6 метров промочить балку чердака? Может ли балка так снизу увлажниться от влажности в воздухе в доме? Дом не отапливается, сейчас все оттаивает (температура стала +3) а влажность воздуха по прибору 95%
Спасибо
Андрей Ивашкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 15:41   #4
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Мокрая балка чердачного перекрытия

Цитата:
Сообщение от Андрей Ивашкин Посмотреть сообщение
Может ли балка так снизу увлажниться от влажности в воздухе в доме?
Тогда бы все были мокрые.
Нужно наблюдать. Не волнуйтесь, найдете.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 25.01.2021, 15:55 Автор темы
  #5
Андрей Ивашкин
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 23.01.2021
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 60

Re: Мокрая балка чердачного перекрытия

Спасибо Вам большое. Буду наблюдать и искать!
Андрей Ивашкин вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо: