МОЛНИЕОТВОД
Так ли он необходим на мягкой кровле? Высокое место, водоем, одинокое строение, рядом (25 метров) линия высоковольтная...
А знакомый электрик говорит, что мягкая молнию не притянет ни за что (в отличие от МЧ), скорее разряд в десятитысячник попадет Что скажете? |
22.10.2013, 11:13 | #2 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
Себе на битумке не делал :(
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
Пользователь сказал cпасибо: | family.star (22.10.2013) |
22.10.2013, 11:20 | #3 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 12.02.2012
Адрес: г.Владимир
Сообщений: 618
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 89 раз(а)
Репутация: 2380
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
Толком подсказать не могу, но по логике Ваш электрик прав.
Молниеприемник может быть активным и пассивным. Как понимаю, активный - это с каким-то зарядом, для увеличения шансов перехватить молнию. Как помню, такой токоприемник защищает пространство вокруг себя, около 10 м радиусом. Думаю, что 10-ти тысячник будет перехватывать в метрах 50-ти. Но повторяю, я не спец в этом вопросе, все только эмпирически. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | family.star (22.10.2013), Lex (22.10.2013) |
22.10.2013, 15:31 | #4 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
Да, есть активные и пассивные. Активный притягивает молнию. Суммарной разницы в цене (монтаж и материалы) нет. Молниеприемник активный стоит как материалы и работа при пассивной защите, но там только молниеприемник и 5 метров проволоки в заземляющий контур. При пассивной нужно всю крышу по конькам обвязывать и пару контуров заземления копать. Ну и при активной более надежно защищаетесь.
Недавно поднимал клиент такой вопрос по заземлению. Мопед не мой, я просто разместил объяву: В личной беседе с "электриками" получил совет не делать активную защиту. При всех плюсах она требует регулярной профилактики определнными спецами. Эти молниеприемники незаменимы на высотных зданиях, ими организовывается защита промышленных объектов, склады ГСМ, военные склады и т.д. Для частника они будут не более чем лишние проблемы в эксплуатации. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | family.star (22.10.2013), poison&son (22.10.2013) |
22.10.2013, 23:19 | #5 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
family.star, лучше всего зайдите на русскоязычные сайты Otto Bettermann или DEHN и прочитайте рекомендации от специалистов.
Кроме этого, в одном из последних номеров журнала КРОВЛИ была толковая статья по МЗ. Молниеприёмники - это только небольшая часть системы защиты, которая должна включать шины выравнивания потенциала и т.п.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | family.star (22.10.2013), Денис ДС (19.02.2014) |
22.10.2013, 23:39
|
#6 |
Местная Пол:
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 402
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 220 раз(а)
Репутация: 1657
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
ben, благодарю за развернутый ответ, Вы всегда очень понятно объясняете
Руслан, и Вам большое спасибо! Я буду спать спокойнее Lex, в свете вышеизложенного, думаю можно поменять Ваш смайлик с грустного на веселый Я ведь не просто так интересуюсь: в том доме, где я живу сейчас молния побывала, шаровая. Влетела через чердачное окно, по пути разнеся коллективную антенну в хлам, потом через открытый люк на лестничную клетку и выбила большое окно в подъезде, осколки разлетелись очень далеко! Как она ничего не спалила!? Грохот был, как будто из пушки над ухом пальнули... И вообще... я электричества боюсь... А уж такого "дикого" и подавно... |
22.10.2013, 23:46
|
#7 |
Местная Пол:
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 402
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 220 раз(а)
Репутация: 1657
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
DRAGOFOL, спасибо за совет, постараюсь воспользоваться. Боюсь только, что в спецлитературе не смогу с хода разобраться.
В моем случае - чем проще, тем лучше. И если высоковольтная линия будет выполнять роль своеобразной молниезащиты, то и не буду переживать. А вот если бы крыша была под МЧ, то 100% поставили бы молниеотвод. |
24.10.2013, 12:01 | #8 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
Что думают другие на этот счет?
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
25.10.2013, 11:38 | #9 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
Может я и ошибаюсь, но необходимость установки молниеотвода не зависит от материала кровли.
|
Пользователь сказал cпасибо: | VoltStream (09.01.2014) |
25.10.2013, 11:48 | #10 |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: МОЛНИЕОТВОД
|
Пользователь сказал cпасибо: | poison&son (26.10.2013) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |