Кто выполнял укладку керамики с уклоном 25 градусов с учетом сплошного основания? Поступил заказ на монтаж! По тех.альбому завода-изготовителя укладка данной формы черепицы при учете уклона кровли в 25 градусов требует сплошного основания!

Вопрос первый: нужен ли контрбрус поверх сплошного основания или можно обойтись обрешеткой 50х50 мм? Вентиляция в любом случае будет при этом!

Вопрос второй: если не будет контрбруса, значит отпадает применение Шау-Банда! В этом случае протечка все равно будет, так? Может быть тогда Шау-Банд клеить под каждый брусок обрешетки 50х50 мм?

Вопрос третий: на других скатах кровли, уклон составляет 45 град. Значит нет потребности в сплошном основании? Если не делать сплошного основания на уклонах 45 град. получается полный дурдом. В итоге получится 50 % кровли со сплошным основанием, а оставшееся 50 % без сплошного основания. Тогда получится разница в высоте при укладке хребтовой черепицы на хребтах. Думаю надо везде делать сплошное основание!

Какие мысли будут?

Последний раз редактировалось ПЕНЗАТАЙЛЪ; 11.01.2012 в 15:25.
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:26 Автор темы
  #2
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Керамику по сплошному основанию!

план кровли!
Миниатюры
план кровли.jpg  
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:59 Автор темы
  #3
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Керамику по сплошному основанию!

Думаю произвести укладку сплошного основания в виде доски S=30 мм (поверх стропил, которые будут установлены с шагом 800 мм). Далее - дифмембрана DELTA-VENT-S-Plus. Затем контрбрус 50х50 мм + ШауБанд (при этом место стропил под сплошным основанием выискать не будем - возможно контрбрус попадет между стропил). Далее все стандартно: обрешетка 50х50 поверх контрбруса и черепица по обрешетке!
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 18:38   #4
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: Керамику по сплошному основанию!

Цитата:
Сообщение от пензатайл Посмотреть сообщение
Тогда получится разница в высоте при укладке хребтовой черепицы на хребтах. Думаю надо везде делать сплошное основание!

Какие мысли будут?
А если наростить стропила рейкой или доской и выровнить высоту
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 22:58   #5
Кровельщег
Эксперт
 
Аватар для Кровельщег
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: Собянин-Юрт
Сообщений: 443
Images: 4
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 147 раз(а)
Репутация: 9411

Re: Керамику по сплошному основанию!

А сам производитель что говорит по этому поводу?Помимо сплошного основания что-то еще оговаривает?Какая,кстати,черепица?Какая-то желобчатая либо плоская,видимо,раз такие требования?Просто,возможно,есть предписание завода при таком угле наклона обеспечить устройство нижней кровли и ее полную гидроизоляцию (Wasserdichtes Unterdach),тогда надо будет закатывать основание битумно-полимерными материалами. Либо производитель указывает, что достаточно подкровельной мембраны с усиленными прочностными характеристиками и проклейкой всех швов. Из дельтовских-лучше бы Foxx вместо Vent-S,в идеале-Foxx Plus. Если заказчик согласится..
Что касается контрбруса-да,конечно,хоть по гидроизоляционному ковру,хоть по диффузионной мембране.Если мембрана-то контрбрус лучше через прокладку типа Sсhaum-band.Опять же,если заказчик согласится. Что касается перепадов высот скатов на хребтах-можно попробовать их свести,но проще,конечно,сделать везде одинаково,надо только вентиляцию хорошую обеспечить..
__________________
Бог в помощь!
Кровельщег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 23:23   #6
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Керамику по сплошному основанию!

Мне даже добавить нечего, коллеги дали исчерпывающий ответ. Респект.
На углах 23-25 град совершенно достаточно FOXX PLUS, нижнюю кровлю из ПБМ не стоит делать: в зимних условиях укладывать её поверх трапециевидной к/о тяжело, а использовать наплавление - слишком опасно.

Я поддержу Кровельщега, лучше везде сделать сплошной настил. Ведь на скатах 45 град всё-равно придётся вдоль ендов делать настил.

Если сравнивать стоимость нижней кровли из ПБМ (Изопласт, ICOPAL и т.п.) и FOXX PLUS, то в деньгах для заказчика будет примерно одинаково.

Ленту DELTA-SB 60 настоятельно рекомендую, даже на скатах с нормальным углом - вдоль ендов, где могут отложиться снежные мешки и во время оттепели зажурчит талая вода.

Если решите не использовать везде настил, то poison дал верный совет - нарастить стропила сверху бруском, равным толщине сплошного настила.

Более того, если придётся идти на ценовой компромисс, то на пологих скатах уложите FOXX PLUS, а на нормальных - VENT S PLUS.
Миниатюры
DELTA-FOXX PLUS 10.jpg   DELTA-FOXX PLUS 31.jpg   DELTA-FOXX PLUS проклейка.jpg  
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 10:59   #7
Алекс.
Супер консультант
 
Аватар для Алекс.
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122

Re: Керамику по сплошному основанию!

У меня возник вопрос: обязательно ли контрбрус прибивать стык в стык или между ними надо оставлять небольшой зазор? Кто что думает по этому поводу?
Алекс. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 11:22   #8
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: Керамику по сплошному основанию!

Цитата:
Сообщение от chmir Посмотреть сообщение
У меня возник вопрос: обязательно ли контрбрус прибивать стык в стык или между ними надо оставлять небольшой зазор? Кто что думает по этому поводу?
Вот что уже много лет предлагает TEGOLA. http://www.kroi.ru/upload/image/myag...la/tegola2.gif
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 11:28 Автор темы
  #9
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Керамику по сплошному основанию!

Цитата:
Сообщение от chmir Посмотреть сообщение
У меня возник вопрос: обязательно ли контрбрус прибивать стык в стык или между ними надо оставлять небольшой зазор? Кто что думает по этому поводу?
Мы всегда зазор делаем 3-5 см на прямых участках скатов кровли! КРАЙНЕ ВАЖНО делать зазоры в зоне ендов/хребтов, чтобы воздух двигался в сторону конька. Если зазоры не делать - будет застойный воздух, определенная влажность и т.п. Последствия со временем будут на лицо!
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 12:02   #10
Кровельщег
Эксперт
 
Аватар для Кровельщег
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: Собянин-Юрт
Сообщений: 443
Images: 4
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 147 раз(а)
Репутация: 9411

Re: Керамику по сплошному основанию!

Разрывать контрбрус Tegola предлагает для того,чтобы обеспечить перетекание воздуха из одной секции вентпродуха (между двумя соседними линиями контрбруса) в другой и выход его через указанные ими скатные аэраторы,иначе,по их раскладу,придется ставить аэратор в каждую секцию,ведь шаговой обрешетки,создающей зазор для перетекания воздуха,в их схеме нет.Либо делать вентилируемый конек,а не ограничиваться аэраторами.В остальных случаях делать разрыв в контрбрусе по всему скату нет прямой необходимости,но это хорошее (а иногда и единственное) решение для обеспечения вентиляции подкровельного пространства,во избежание застойных зон,в некоторых местах-треугольные края трапециевидного ската,вдоль ендов,рядом с дымоходами и т.д.
__________________
Бог в помощь!
Кровельщег вне форума   Ответить с цитированием