Стропильные системы Более 200 уникальных тем. Конструкции стропильных систем, конфигурации и узлы, нагрузки и проектирование крыши |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.12.2013, 19:48 | #1 |
Новичок Пол:
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11
|
стропильная система
Всем здраствуйте. Достался мне по наследству домик в селе, и надо заново переделать крышу, хочеться мансарду, разобрался почти вовсём, немного мучают нагрузки на стопильную систему, сам расчитать несумел.
Пирог крыши 1. Мягкая битумная черепица. 2. ОСБ 10 мм. 3. Разрежонная обрешотка. 4. Контробрешотка. 5. Супердифузная плёнка (гидроизоляция). 6. Утеплитель. 7. Пароизоляция. 8. Обрешотка и отделка. Снеговая нагрузка гдето 150. (Украина Чегниговская область) Угол ската 40 градусов. Немогу определиться с шагом стропил. Ескиз с размерами прилагаю. Помогите разобраться. |
03.12.2013, 19:52
|
#2 |
Новичок Пол:
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11
|
Re: стропильная система
Ещё немнога фоток модели будущей крыши.
|
03.12.2013, 19:59 | #3 |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: стропильная система
|
03.12.2013, 19:59
|
#4 |
Новичок Пол:
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11
|
Re: стропильная система
Продолжение, неполучилось в одном сообщении выложыть.
|
03.12.2013, 20:16
|
#5 |
Новичок Пол:
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11
|
Re: стропильная система
План дома пока не в картинках а цифрах
Ширина по основанию будущей крыши--- 9,4м. Длина----------------------------------- 11,4м. Высота----------------------------------- 3,3м. Стены с круглых колод, гдето до 40 см в диаметре, ещё очень крепкие, нет трухлости и грибка. Фундамент буду переделывать, но с ним разобрался как правильно сделать. Балки перекрытия новой крыши будут крепиться к старым, достаточно мошным балкам, по бокам длинных сторон будут балки прогоны(Маурлэаты) 15Х15см, на них будут опираться стропила, как показано на схеме. |
03.12.2013, 20:26 | #6 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: стропильная система
ivanchik75, При шаге обрешЁтки в 700 мм , фанера у вас должна быть , где-то 18 мм , либо же уменьшайте шаг до 200-250 мм при ОСП 9 мм.
На вашем чертеже не проработаны узлы приточки и вытяжки из подкровельного пространства. А так же на карнизном свесе контробрешётка изображена не верно .
__________________
above us only sky |
Пользователь сказал cпасибо: | ivanchik75 (03.12.2013) |
03.12.2013, 21:00
|
#7 | |
Новичок Пол:
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11
|
Re: стропильная система
Цитата:
Приток и витяжка воздуха продумана просто на рисунке непоказал, вот побистрому накидал. Контробрешотка идёт по стропиле от самого конька до лобовой(карнизной) доски. поверх контробрешотки врайоне карнизного свеса прибиваеться доска 25 мм.(вагонка) сплошным настилом и доходит до уровня маурлэата, а дальше вверх розрежонная обрешотка. Сплошной настил по стропилам будет служить как подшивка карниза, только не снизу, как обычно делают. Мне нравиться когда видно стропила. Ну ктото подскажет по шагу стропил??? Вот ескиз вентиляции: |
|
Пользователь сказал cпасибо: | poison&son (04.12.2013) |
03.12.2013, 21:23
|
#8 | |
Новичок Пол:
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11
|
Re: стропильная система
Цитата:
Сейчас крыша четырёхскатная по периметру основного помещения и примыкающий скат по веранде. Будующяя крыша планируеться двускатная как показано пунктиром, с расчётом на терасу. |
|
03.12.2013, 22:13 | #9 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: стропильная система
ivanchik75, расчётный шаг стропил зависит от снеговой нагрузки/угла наклона, кровельного покрытия и сечения стропил. Вряд ли кто-то здесь потратит час своего времени на точный расчёт для Вас....
Обычно шаг стропил делают таким, чтобы минимизировать отходы теплоизоляции при монтаже: свободный пролёт между стропильными ногами должен быть на 20 мм меньше ширины плиты теплоизоляции, которая будет устанавливаться враспор. Если ширина плиты утеплителя 600 мм, то свободный пролёт должен быть 580 мм, соответственно, шаг стропил легко посчитать. При толщине бруса 100 мм шаг будет 580+100=680 мм; при толщине 70 мм: 580+70=650 мм и т.п. Если шаг стропил, определённый расчётом нагрузок, будет 700 мм, всё равно лучше сделать его исходя из ширины теплоизоляции.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ivanchik75 (03.12.2013), Клямер (03.12.2013) |
03.12.2013, 22:55 | #10 | |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: стропильная система
Цитата:
В качестве перекрытия использовались фермы около 60 см высотой (чтобы полы второго этажа не тряслись) Здесь сможете почитать по конструктивам http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_18.html (Конструкции скатных крыш)..... там же ссылка на програмку по подбору сечения стропил. |
|
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ivanchik75 (03.12.2013), Денис ДС (19.02.2014) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |