Стропильные системы Более 200 уникальных тем. Конструкции стропильных систем, конфигурации и узлы, нагрузки и проектирование крыши |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.01.2016, 21:33 | #1 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
правильно ли рассчитана кровля
Доброго дня,
помогите советом есть дом из круглого леса решили надстроить мансарду. Заказал проект, проект получился довольно кислым но уже ничего не сделаешь. согласно проекта составил чертеж. посмотрите пожалуйста все ли здесь правильно. Мансарда будет каркасного типа на верхний венец будут крепиться стойки 100х100х1200 с шагом 600 мм по ним маурлат 100х100. стропильные ноги с шагом 600 мм будут стянуты двумя приподнятыми затяжками 40х200. на сколько я понимаю распора он не выдержит? нужен ли коньковый брус? какая система предпочтительнее распорная или безраспорная? |
14.01.2016, 07:57 | #2 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433
|
Re: правильно ли рассчитана кровля
Вам бы для начала усвоить термин - скользящие стропила. Потом уже можно будет схемы рассматривать. Сруб сколько стоит? Хотя без кровли это и не столь важно
|
14.01.2016, 08:31
|
#3 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: правильно ли рассчитана кровля
сруб эксплуатируется 20 лет.
|
14.01.2016, 13:57 | #5 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913
|
Re: правильно ли рассчитана кровля
Павел88, Конструкция Вашей мансарды зависит от планировки её помещений. Распора не будет если внутренние перегородки совместно с фронтонами будут несущими и жёстко соединены с боковыми стенами (1.2м). А коньковый брус нужен будет для связи фронтонов и перегородок, а также для равномерного распределения нагрузок на все стропила. В стенах 1,2м необходимы раскосы или противоветровые связи, если обшивка не ОСП. Важен узел крепления стоек 1.2м к верхнему венцу сруба. Мы такие конструкции спокойно нагружали даже черепицей.
|
14.01.2016, 23:23
|
#6 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: правильно ли рассчитана кровля
Ставить стойки планирую следующим образом:
1. Верхний венец; 2. Срезаю по периметру верхнюю часть; 3. Прикрепляю доску 50х150; 4. На данную доску креплю стойки 100х100 с помощью уголков 90х90. Между стойками будет утеплитель. Снаружи утепление поперек 50 мм утеплителем. К стойкам будет крепиться брус 50х50 с шагом 600 мм то есть снаружи стойки свяжутся тремя рядами брусков 50х50. по такой же схеме внутри. |
15.01.2016, 09:23
|
#7 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: правильно ли рассчитана кровля
Стойка с фасадными элементами предполагается как то так.
|
15.01.2016, 10:45 | #8 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913
|
Re: правильно ли рассчитана кровля
Решение срубить верхнюю часть бревна и положить доску - хороша, но трудоемка. Как это будет выглядеть на углах и фронтонных стенах? Доску придется пробивать через джут или льноволокно. На мой взгляд проще врубить стойки в венец. Теперь по стене - вентзазора у Вас нет, а есть воздушная не вентилируемая прослойка 20мм. Для вентзазора нужны вертикальные направления, имеющие как вход воздуха, так и выход.
|
Пользователь сказал cпасибо: | vovhik74 (15.01.2016) |
15.01.2016, 12:47 | #9 |
Консультант Пол:
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Re: правильно ли рассчитана кровля
Вот фото и ссылка на дом из бревна. Это просто как пример. http://www.kroi.ru/album/00183/
|
15.01.2016, 19:09
|
#10 |
Новичок Пол:
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: правильно ли рассчитана кровля
"А коньковый брус нужен будет для связи фронтонов и перегородок, а также для равномерного распределения нагрузок на все стропила"
Подойдет ли такая схема защемления конькового бруса? и какого размера он должен быть? |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |