Как должен работать коньковый аэратор зимой?
Здравствуйте. Интересует Экспертное мнение по поводу работы пластикового конькового аэратора Ridge Master (Технониколь). Конструкция кровли простая, двускатная - ГЧ Шинглас, утепление 200мм (Кам. вата), подкровельный зазор 50мм, пленки Изоспан. По всей длине конька установлен коньковый аэратор Ridge Master. ВОПРОС??? - Возможно ли появление на снеговом покрове в местах выхода воздуха из под аэратора "продушин" (см. Фото) это не проталины, а ровные, как будто выдутые "дырки" по всей длине конька. Сначала думали выходит тепло по коньку, однако вскрыли часть конька, обнаружили, что утеплитель сухой, наледи и конденсата нет.
|
13.02.2011, 23:13 | #2 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 12.03.2009
Адрес: в Тюмени
Сообщений: 764
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 330 раз(а)
Репутация: 9850
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
На первый взгляд крыша у вас правильно работает ,и говорите конденсата нет ,все хорошо ,но один момент не учли - даже при утеплении 200мм совсем не значит что ваше утепление не пропускает тепло (100% изолятора тепла нет ),все-равно тепло уходит через крышу и другие ограждающие конструкции (иначе было бы достаточно нагреть дом один раз и жить в тепле всю зиму ) в принципе для этого и нужен весь комплекс мер (Пленки ,зазоры и т.д.) что бы уходящее тепло не задерживалось в толще кровли и без припятственно выходило в окружающую среду .Проталины происходят по этой причине.
__________________
Журавлёв Иван . |
14.02.2011, 10:40 | #3 |
Супер консультант Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
А зазор между гидроизоляцией и утеплителем есть?
|
14.02.2011, 16:41
|
#4 |
Новичок Регистрация: 12.02.2011
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
Если речь идет о нижней пленке, т.е. пароизоляции, то там зазора нет.
|
14.02.2011, 16:51
|
#5 |
Новичок Регистрация: 12.02.2011
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
Вот тогда у меня вопрос, как должен аэратор работать зимой, если, предположим, что теплопотери минимальны, и конек полностью завален снегом, с ноября по середину апреля, то-есть почти пол года? Соответственно весь пар, который скопиться под (в данном случае) фанерой, останется в подкровельном пространстве и превратиться в лед? Или в моем случае это нормальное явление, характерное для мягких кровель?
|
16.02.2011, 14:43 | #6 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
Да нормально у вас там все. Давлением воздуха продухи продуло. Конек ведь для того и предназначен, чтобы через него воздух выходил. Там не теплопотери, а "эфект трубы".
Снег у вас ровно лежит, не тает, конденсата нет. В чем проблема-то? |
16.02.2011, 15:14
|
#7 |
Новичок Регистрация: 12.02.2011
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
Хочу убедиться в том, что такая картина наблюдается всегда, когда по коньку ставят аэратор, может уже кто-то сталкивался с таким явлением?
|
17.02.2011, 15:40 | #8 | |
Специалист Регистрация: 24.10.2010
Адрес: Белгород
Сообщений: 171
Images: 12 Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 742
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
Цитата:
обычно люди показывают фото проблемами кровли
__________________
"Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь" |
|
07.02.2020, 23:25 | #9 |
Новичок Пол:
Регистрация: 07.02.2020
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
Такая же картина.вдоль всего аэратора продухи в снегу...
|
09.02.2020, 13:19 | #10 |
Новичок Пол:
Регистрация: 07.02.2020
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Как должен работать коньковый аэратор зимой?
Не могу фото Посмотреть,что бы понять так у меня или нет...
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |