В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных материалах Обсуждение кровельных материалов, помощь в выборе, опыт использования, качество материалов, стоимость, производители, отзывы о сроке службы, варианты дизайна, новинки кровельного рынка

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.04.2012, 12:16   #1
Grall
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Выбор супердиффузионной мембраны

Небходимо выбрать диффузионную мембрану для кровельного "пирога" ОТАПЛИВАЕМОГО мансардного этажа(сверху вниз):
-металлочерепица
-вентзазор 50 мм (брусок 50х50мм-шаг 70 см с контробрешеткой 150х25мм - шаг 350мм мм под м/ч)
-диффузионная мембрана, уложенная на
- обрешетка (старая обрешетка крыши) доска 150х50 мм с зазорами в свету 100-:-150 мм
- утеплитель базальтовая минвата t= 200 мм (ROCKWOOL лайтбаттс или подобное еще не выбрал)
- пароизоляционная плетка Ютафол H96
- контр обрешетка из доски 100х25 мм
- гипсокартон ГКЛВ (окрашенный)


хочу приобрести если правильно выбрал

1) FAKRO EUROTOP T150 c 2-мя полосами для проклейки полотен между собой или
2) Dorken DELTA VENTs plus 2-мя полосами для проклейки полотен между собой

-район расположения кровли: московская область, достаточно ли будет толщины утеплителя 200 мм?
-какой шаг аэраторов в коньке избрать при его длине 12 м?
- необходимо ли устраивать вент зазор над утеплителем?


Подскажите. заранее благодарю.

Последний раз редактировалось Grall; 18.04.2012 в 12:26.
Grall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 14:19   #2
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,558
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Выбор супердиффузионной мембраны

Цитата:
Сообщение от Grall Посмотреть сообщение
район расположения кровли: московская область, достаточно ли будет толщины утеплителя 200 мм?
Хватит для комфортного проживания.
Цитата:
Сообщение от Grall Посмотреть сообщение
-какой шаг аэраторов в коньке избрать при его длине 12 м?
На металлочерепичной кровле можно обойтись без них.

Цитата:
Сообщение от Grall Посмотреть сообщение
- необходимо ли устраивать вент зазор над утеплителем?
Цитата:
Сообщение от Grall Посмотреть сообщение
Dorken DELTA VENTs plus
Эта пленка должна укладываться вплотную на утеплитель.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:29 Автор темы
  #3
Grall
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Выбор супердиффузионной мембраны

а как повлияет расположение обрешетки с зазорами 150 мм всвету между утеплителем и мембраной?
Grall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:36   #4
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Выбор супердиффузионной мембраны

Цитата:
Сообщение от Grall Посмотреть сообщение
а как повлияет расположение обрешетки с зазорами 150 мм всвету между утеплителем и мембраной?
Убрать старую обрешётку....
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:58 Автор темы
  #5
Grall
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Выбор супердиффузионной мембраны

Ситуация сначала:

есть крыша:
- шифер
- гидроизоляция рубероид
-обрешетка из доски 150х40 (состояние отличное)
- стропила бревна ф150 мм шаг 2м

предполагается:
убрать шифер и рубероид
и по старой обрешетке уложить мембрану далее набить брус 50х50 с шагом 70 см и уложить контробрешетку 150х25 мм и металлочерепицу

или предлагаете стропильную систему новую заложить?
Grall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 17:27   #6
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Выбор супердиффузионной мембраны

Цитата:
Сообщение от Grall Посмотреть сообщение
Ситуация сначала:

есть крыша:
- шифер
- гидроизоляция рубероид
-обрешетка из доски 150х40 (состояние отличное)
- стропила бревна ф150 мм шаг 2м

предполагается:
убрать шифер и рубероид
и по старой обрешетке уложить мембрану далее набить брус 50х50 с шагом 70 см и уложить контробрешетку 150х25 мм и металлочерепицу

или предлагаете стропильную систему новую заложить?
Шаг бревенчатой стропилки ?
Диаметр бревенчатой стропилки?
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 20:09   #7
shai-dulin
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 62
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 14 раз(а)
Репутация: 1008

Re: Выбор супердиффузионной мембраны

Проблемно будет утепление по скатам, если шаг стропила 2 м.... Проще добавить стропила 150мм (под бревна D-150) c шагом под утеплитель. По новой стропильной уложить гидроизоляцию, затем контр брус и обрешетка. НУЖНО смотреть как закреплено стропила из бревно!!!
shai-dulin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 12:36 Автор темы
  #8
Grall
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Выбор супердиффузионной мембраны

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Шаг бревенчатой стропилки ?
Диаметр бревенчатой стропилки?
шаг 2 м

ф150 мм
Grall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 12:41 Автор темы
  #9
Grall
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Выбор супердиффузионной мембраны

Цитата:
Сообщение от shai-dulin Посмотреть сообщение
Проблемно будет утепление по скатам, если шаг стропила 2 м.... Проще добавить стропила 150мм (под бревна D-150) c шагом под утеплитель. По новой стропильной уложить гидроизоляцию, затем контр брус и обрешетка. НУЖНО смотреть как закреплено стропила из бревно!!!
наверное правильней уложить мембрану по старой обрешетке а сверху брус 50х50 и контробрешетку из м/ч чтобы получить "продых" в 50 мм?

утеплитель с пароизоляцией с внутренней стороны (между "нижней обрешеткой" и контр обрешеткой по низу стропил, контр обрежетка будет держать от выпадания), впринцепе для создания ячеек для утеплителя можно на ребро доску 150х25 мм прикрепить к низу обрешетки?
Grall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 12:42 Автор темы
  #10
Grall
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Выбор супердиффузионной мембраны

для точного понимания нарисую и выложу чертеж-схему крыши
Grall вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.